Bonjour à tous,
J’espère que tout un chacun va bien...
Mon problème :
- amateur, pas du métier du tout, pour des raisons financières, je me suis lancé dans le montage et l’installation d’une cuisine équipée...
- pour ma plaque à induction, les câble en sortie de la plaque sont de section 6mm2...
-J ai installé le câble qui sort de la plaque à induction vers un câble spécifique qui sort d’un boîtier d’encastrement en 3x6mm2 et adapté à du 32 A avec câblage et fusible adaptés au niveau disjoncteur : jusqu’ici tout va bien...
- Mon erreur , j’ai monter une prise femelle 20 A au niveau du boîtier d’encastrement d’où sort les câbles en 6mm2 et j’ai rallonger le câble de la plaque à induction avec un câble avec du fil 6mm2 multibrin souple monté sur une prise mâle 20A...
La prise se trouve derrière un meuble d’angle qui est déjà fixé et la prise en question est difficilement accessible...
Est-ce grave ?
Quels sont les risques possibles svp ?
Débutant montage cuisine : prise induction
Re: Débutant montage cuisine : prise induction
Bonjour
La réponse est plutôt simple.
Votre plaque à induction peut tirer 32A et votre prise a des contacts qui "résiste" jusqu'à 20A.
Le risque c'est que tout fonde.... voir +
A+
La réponse est plutôt simple.
Votre plaque à induction peut tirer 32A et votre prise a des contacts qui "résiste" jusqu'à 20A.
Le risque c'est que tout fonde.... voir +
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités