J'ai plusieurs câbles souples en 3G0,75, 3G1, 3G1,5 etc. (alimentation de pompes etc.) qui arrivent dans un tableau électrique divisionnaire LEGRAND PLEXO (alimentation en R2V 3G10 depuis le tableau principal).
Le bornier de terre du tableau est à borne automatique donc pas possible d'y connecter du fil souple (même avec des embouts je pense). Comment faire du coup ? Rajouter un bloc de jonction vert/jaune sur le rail DIN lui-même relié au bornier avec un fil rigide ? De quelle section ?
Combien de fils maxi peut on mettre sur un même bloc de jonction de ce type ?
Merci.
J'ai plusieurs câbles souples en 3G0,75, 3G1, 3G1,5 etc. (alimentation de pompes etc.) qui arrivent dans un tableau électrique divisionnaire LEGRAND PLEXO (alimentation en R2V 3G10 depuis le tableau principal).
Le bornier de terre du tableau est à borne automatique donc pas possible d'y connecter du fil souple (même avec des embouts je pense). Comment faire du coup ? Rajouter un bloc de jonction vert/jaune sur le rail DIN lui-même relié au bornier avec un fil rigide ? De quelle section ?
Combien de fils maxi peut on mettre sur un même bloc de jonction de ce type ?
Merci.
Modifié en dernier par JulienTLD le dim. 18 avr. 2021 09:35, modifié 1 fois.
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Fils souples sur bornier de terre
Bonjour
il faut prendre le catalogue constructeur tout y indiqué, c'est à dire la section maxi possible....
Un cable souple dans un étrier de borne auto est possible avec ou sans embout (idem cf catalogue où il peut d'ailleurs préciser que le cable souple ne doit pas etre équipé d'embout)..
Exemple
Les conducteurs de protection doivent être raccordés individuellement selon la réglementation en vigueur...Donc si pas assez de place utiliser des borniers à étage prévu à cet effet
Salutations
il faut prendre le catalogue constructeur tout y indiqué, c'est à dire la section maxi possible....
Un cable souple dans un étrier de borne auto est possible avec ou sans embout (idem cf catalogue où il peut d'ailleurs préciser que le cable souple ne doit pas etre équipé d'embout)..
Exemple
Les conducteurs de protection doivent être raccordés individuellement selon la réglementation en vigueur...Donc si pas assez de place utiliser des borniers à étage prévu à cet effet
Salutations
Re: Fils souples sur bornier de terre
Salut,
Merci pour la réponse. Je viens de vérifier les caractéristiques du bornier de terre IP 2X présent dans mon coffret LEGRAND PLEXO (01924). Les bornes automatiques sont données pour une plage de 1,5 à 4 mm². Les borniers à vis pour 6 à 25 mm². Donc pour mes petits câbles souples (1 mm² et inférieur), ça ne va pas. Je n'étais pas arrivé à les insérer d'ailleurs même en 1,5 mm².
Bref, je vais utiliser des bloc de jonction comme ceux suggérés, merci. Peut-être 2 blocs à 2 sorties 037210/037211 comme ça j'ai 4 sorties disponibles. Il en existe à étage avec plus de sorties (pas trouvé) ?
Quelle section de câble utiliser entre ces blocs de jonction et le bornier de terre principal ? Il y a une règle de calcul officielle ?
Merci pour la réponse. Je viens de vérifier les caractéristiques du bornier de terre IP 2X présent dans mon coffret LEGRAND PLEXO (01924). Les bornes automatiques sont données pour une plage de 1,5 à 4 mm². Les borniers à vis pour 6 à 25 mm². Donc pour mes petits câbles souples (1 mm² et inférieur), ça ne va pas. Je n'étais pas arrivé à les insérer d'ailleurs même en 1,5 mm².
Bref, je vais utiliser des bloc de jonction comme ceux suggérés, merci. Peut-être 2 blocs à 2 sorties 037210/037211 comme ça j'ai 4 sorties disponibles. Il en existe à étage avec plus de sorties (pas trouvé) ?
Quelle section de câble utiliser entre ces blocs de jonction et le bornier de terre principal ? Il y a une règle de calcul officielle ?
Re: Fils souples sur bornier de terre
Bonjour
Les blocs de jonction peuvent être reliés entre eux par peigne
Voir par exemple à droite de cette photo avec les petits peignes en orange :
Les blocs de jonction peuvent être reliés entre eux par peigne
Voir par exemple à droite de cette photo avec les petits peignes en orange :
Carminas
Re: Fils souples sur bornier de terre
Ha super, on peut les peigner en effet. Donc un seul à raccorder au bornier principal.
Par contre je vois que les peignes n'existent qu'en bleu ou rouge. Donc on utilise lequel pour un bloc vert/jaune ? Aucune importance ?
Désolé pour ces questions qui sont sûrement ridicules pour vous mais je n'ai jamais utilisé de blocs de jonction donc je découvre
Par contre je vois que les peignes n'existent qu'en bleu ou rouge. Donc on utilise lequel pour un bloc vert/jaune ? Aucune importance ?
Désolé pour ces questions qui sont sûrement ridicules pour vous mais je n'ai jamais utilisé de blocs de jonction donc je découvre
Re: Fils souples sur bornier de terre
Ok.
Encore une question. Désolé d'abuser.
Si j'ai bien compris, la différence entre les blocs 2 sorties 037210 et 037211 est leur pas (largeur ?) probablement car le second est fourni avec une cloison terminale.
Donc quel peigne utiliser si on mixe ces deux références (pour avoir le côté du bloc fermé). Un peigne de 5 mm (037502) ou de 6 mm (037505) ?
On s'y perd à force avec toutes ces subtilités !
Merci encore.
Encore une question. Désolé d'abuser.
Si j'ai bien compris, la différence entre les blocs 2 sorties 037210 et 037211 est leur pas (largeur ?) probablement car le second est fourni avec une cloison terminale.
Donc quel peigne utiliser si on mixe ces deux références (pour avoir le côté du bloc fermé). Un peigne de 5 mm (037502) ou de 6 mm (037505) ?
On s'y perd à force avec toutes ces subtilités !
Merci encore.
Re: Fils souples sur bornier de terre
Evitez de mixer :
- soit tout en 6
- soit tout en 5 en ajoutant une cloison terminale 037586
A vérifier que les peignes sont compatibles avec les modèles vert/jaune
- soit tout en 6
- soit tout en 5 en ajoutant une cloison terminale 037586
A vérifier que les peignes sont compatibles avec les modèles vert/jaune