Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum.
Je sollicite votre aide car je refais moi même toute l'installation de ma maison en encastré (>140M2 CHAUFFAGE AU GAZ + 2 CONVECTEURS ELEC)
Je suis entrain de câbler le nouveau tableau et je voulais avoir votre avis sur la répartition des ID car je suis un peu perdu dans le choix des ID Type AC et A.
Je vous remercie par avance.
Cordialement
Olivier
ID TYPE AC 40A ou 63A ???
16A PC Salon/Sous-sol (x8)
16A PC CH1 (X7)
20A PC Lave-vaisselle
10A PC Hotte
16A Convecteur Palier 2ème
10A ECL CH3+SDB+Cellier
ID TYPE AC 40A ou 63A ???
16A PC Cuisine (X8)
16A PC Chaudière
20A PC Ballon EC
2A Ballon EC
16A PC SDE-PALIER 2E-CAJIBI–SDB
10A ECL CH1+CH2+WC
ID TYPE AC 40A ou 63A ???
20A PC Sèche-Linge
16A PC CH2 (X8)
16A PC CH3 (X7)
16A Convecteur SDB
2A VMC
10A ECL Palier 2ème + Entrée + Salon
ID TYPE A 40A ou 63A ???
32A PC Plaque de cuisson
20A PC Four
20A PC Machine à Laver
16A PC GTL
10A ECL Esc RDC>1er + Cuisine + Sous-sol
Aide pour répartition ID tableau?
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Aide pour répartition ID tableau?
bonjour,
j'ai décompté :
- 11 points lumineux
- 44 prises de courants
- 6 prises de courants pour la cuisine issue du même circuit
- 4 prises de courant pour les circuits spécialisés (lave linge, vaisselle, cuisson, four)
- 2 disjoncteurs 2 A (VMC, chauffe-eau)
- 4 disjoncteurs 10 A (éclairage, chaudière Gaz)
- 10 disjoncteurs 16 A (prises de courant, prises GTL, convecteurs)
- 6 disjoncteurs 20 A ( 6 prises de courants en 2,5² , 4 prises spécialisées, contacteur chauffe-eau)
- 1 disjoncteur 32 A ( cuisson)
- 1 contacteur J/N 230V 2P 25 A -2F
- 1 inter différentiel 63A 30mA type A
- 2 inter différentiel 63A 30mA type AC
- 1 coffret 4 rangées 13 modules
voir le tableur ci-joint pour le détail et la méthode https://www.cjoint.com/c/KDclUnAI1BB
cordialement
j'ai décompté :
- 11 points lumineux
- 44 prises de courants
- 6 prises de courants pour la cuisine issue du même circuit
- 4 prises de courant pour les circuits spécialisés (lave linge, vaisselle, cuisson, four)
- 2 disjoncteurs 2 A (VMC, chauffe-eau)
- 4 disjoncteurs 10 A (éclairage, chaudière Gaz)
- 10 disjoncteurs 16 A (prises de courant, prises GTL, convecteurs)
- 6 disjoncteurs 20 A ( 6 prises de courants en 2,5² , 4 prises spécialisées, contacteur chauffe-eau)
- 1 disjoncteur 32 A ( cuisson)
- 1 contacteur J/N 230V 2P 25 A -2F
- 1 inter différentiel 63A 30mA type A
- 2 inter différentiel 63A 30mA type AC
- 1 coffret 4 rangées 13 modules
voir le tableur ci-joint pour le détail et la méthode https://www.cjoint.com/c/KDclUnAI1BB
cordialement
Re: Aide pour répartition ID tableau?
Bonsoir
Le plus simple est de ne mettre que des ID 63A type A.
Ce n'est pas beaucoup plus cher et cela supprime la plupart des contraintes de répartition
Le plus simple est de ne mettre que des ID 63A type A.
Ce n'est pas beaucoup plus cher et cela supprime la plupart des contraintes de répartition
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 120 invités