Bonjour,
jimmyjim a écrit : sam. 4 nov. 2017 19:14
Candela quand tu dis que le phénomène de fluage sur des barre peut être éviter en respectant le couple de serrage des boulons est il vrai aussi pour les connexion du genre les domino ? ou bien peut importe le serrage a la base le fil cuivre aura toujours tendance a fluer ?

Le phénomène de fluage se stabilise t-il au bout d'un certains temps (resserrage des connexion au bout d'un an puis après 2 a 3 ans ) ?

Pour les petites sections est il judicieux d'ajouter des embout de câble pour limiter le desserrage ?
Pour comprendre, il faut regarder la courbe typique de fluage:

Image
-la zone "εo", c'est la déformation élastique
-la plage primaire correspond à une déformation rapide
-la plage secondaire est relativement stable
-la plage tertiaire est instable et conduit à la rupture
Dans un domino, sans élément élastique (rondelle...) il est difficile et risque de se situer dans les deux premières zones. Dans la plage secondaire, l'évolution et lente en raison d'une "auto régulation": le fluage provoque un léger desserrage (en l'absence d'intervention), lequel permet un léger retrait .
C'est pourquoi, effectivement au bout d'un certain temps le fluage se stabilise; mais c'est aussi pourquoi il faut essayer (plus facile à dire qu'à faire en l'absence de tournevis dynamométrique) de maintenir le serrage initial (resserrer si besoin!), et ne surtout pas donner 1/4 ou 1/12 tour systématique "pour être tranquille"!
L'embout est à réserver aux fils souples, et à utiliser uniquement lorsqu'il y a serrage direct par la vis. A mon sens, il est plus nuisible qu'utile si les dominos sont munis de plaquettes anti-cisaillement, et les disjoncteurs de cages anti-cisaillement.
On évite bien sûr tous ces aléas avec les bornes automatiques qui permettent un serrage élastique constant.
Cordialement
Avatar du membre
fbe
De passage
De passage
Messages : 69
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 10:26
Contact :

Re: Le desserage des connexions électrique dans le temps

Message par fbe »

Bonjour
Vous avez l'air de privilégier le système de connexion par bornes automatiques.
J'ai dû remplacer un disjoncteur, suite à un coup de foudre, et je ne vous raconte pas la galère pour enlever les peignes de jonction...
Résultat, j'ai la connexion sur le différentiel qui tiédit, je vais surveiller de près.
Comment fait-on pour démonter sans avoir à tout changer ?
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Le desserage des connexions électrique dans le temps

Message par vincebzh56 »

Bonjour
Par retour d experience, en industrie il est commun aujourd'hui de faire réaliser une vérification par thermographie infrarouge.Ces contrôles de prévention incendie sont exigées bien souvent par les assureurs.Bien souvent les echauffements décelés sont dû a des mauvaises connexions mais il y a aussi d autres raisons comme l usure du materiel (par exemple la phase d un contacteur charbonné), les harmoniques, les surcharges dues a un mauvais dimensionnement de l installation ou de l armoire, la mauvaise dissipation de chaleur.Concernant les connexions, les causes sont souvent dues a :
- le serrage sur l'isolant du conducteur donc le denudage mal réalisé
- les embouts ou les cosses mal seris soit par la mauvaise utilisation de la matrice ou l inadequation de l outil (deja vu un embout serti a la pince multiprise ! :-o
-le serrage d un cable rigide et d un cable souple dans le même étrier sans que le cable souple soit équipé d embout
-l absence d embout lorsque c est préconisé par le constructeur
-Surcharges des conducteurs dans l etrier de raccordemet (maxi 2 sans accessoires).
Une campagne de serrage peut être préventive mzis attention une borne ou etrier se serré a froid et au couple...Cdt
Avatar du membre
Riki
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 9 déc. 2009 14:35
Contact :

Re: Le desserage des connexions électrique dans le temps

Message par Riki »

Merci Messieurs! Ca me permet de voir que je n'ai pas toujours tout "bien fait" comme je le croyais malgré ma bonne volonté, il y a déjà 30 ou 40 ans (autodidacte pour aider mes amis, je recherchais les infos auprès des ouvriers sur les chantiers accessibles à l'époque). Un vrai plaisir à lire pour parfaire ses connaissances.
Avatar du membre
ThomasLam
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 15 janv. 2021 13:16
Contact :

Re: Le desserage des connexions électrique dans le temps

Message par ThomasLam »

vincebzh56 a écrit : mer. 10 oct. 2018 23:45 Bonjour
Par retour d experience, en industrie il est commun aujourd'hui de faire réaliser une vérification par thermographie infrarouge.Ces contrôles de prévention incendie sont exigées bien souvent par les assureurs.Bien souvent les echauffements décelés sont dû a des mauvaises connexions mais il y a aussi d autres raisons comme l usure du materiel (par exemple la phase d un contacteur charbonné), les harmoniques, les surcharges dues a un mauvais dimensionnement de l installation ou de l armoire, la mauvaise dissipation de chaleur.Concernant les connexions, les causes sont souvent dues a :
- le serrage sur l'isolant du conducteur donc le denudage mal réalisé »

Salut je fais remonter cette conversation mais c’est juste pour avoir un petit conseil : qu’entendus tu par « le serrage sur l’isolant du conducteur » y a pas longtemps j’ai changé une prise électrique à mon domicile et au niveau du domino j’ai un peu serré sur l’isolant parce que j’ai bien enfoncé la partie dénudée dans le domino . Vous pensez que c’est dangereux ?
Avatar du membre
ThomasLam
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 15 janv. 2021 13:16
Contact :

Re: Le desserage des connexions électrique dans le temps

Message par ThomasLam »

vincebzh56 a écrit : mer. 10 oct. 2018 23:45 Bonjour
Par retour d experience, en industrie il est commun aujourd'hui de faire réaliser une vérification par thermographie infrarouge.Ces contrôles de prévention incendie sont exigées bien souvent par les assureurs.Bien souvent les echauffements décelés sont dû a des mauvaises connexions mais il y a aussi d autres raisons comme l usure du materiel (par exemple la phase d un contacteur charbonné), les harmoniques, les surcharges dues a un mauvais dimensionnement de l installation ou de l armoire, la mauvaise dissipation de chaleur.Concernant les connexions, les causes sont souvent dues a :
- le serrage sur l'isolant du conducteur donc le denudage mal réalisé
- les embouts ou les cosses mal seris soit par la mauvaise utilisation de la matrice ou l inadequation de l outil (deja vu un embout serti a la pince multiprise ! :-o
-le serrage d un cable rigide et d un cable souple dans le même étrier sans que le cable souple soit équipé d embout
-l absence d embout lorsque c est préconisé par le constructeur
-Surcharges des conducteurs dans l etrier de raccordemet (maxi 2 sans accessoires).
Une campagne de serrage peut être préventive mzis attention une borne ou etrier se serré a froid et au couple...Cdt
Salut je fais remonter cette conversation mais c’est juste pour avoir un petit conseil : qu’entendus tu par « le serrage sur l’isolant du conducteur » y a pas longtemps j’ai changé une prise électrique à mon domicile et au niveau du domino j’ai un peu serré sur l’isolant parce que j’ai bien enfoncé la partie dénudée dans le domino . Vous pensez que c’est dangereux ?
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Le desserage des connexions électrique dans le temps

Message par vincebzh56 »

L idéal oui est de ne serrer que l âme du conducteur sans l isolant dans l étrier de l équipement effectivement.