fil rigide ou souple?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

fil rigide ou souple?

Message par guidzit »

Bonjour, je voudrai alimenter 2 électrovannes d'arrosage en 24 volts, qui se trouvent à 40 mètres (souterrain) du tableau. Quel câble me conseillez vous? J'ai du fil souple de haut parleurs est ce que c'est valable?
Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: fil rigide ou souple?

Message par Carminas »

Bonjour

Où se trouve le transfo ?
Carminas
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: fil rigide ou souple?

Message par guidzit »

Bonjour et merci d'intervenir
Le transfo se trouve à côté du tableau c'est à dire une quarantaine de mètre des électrovannes
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: fil rigide ou souple?

Message par guidzit »

J'ai aussi 50m de 3x1.5 souple H05 peut être ce serait bon
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: fil rigide ou souple?

Message par Didier62 »

bonjour,
guidzit a écrit : lun. 27 juin 2022 10:58 J'ai aussi 50m de 3x1.5 souple H05 peut être ce serait bon
non, ce câble n'est pas fait pour çà
câble rigide RO2V ou HO7 RNF pour le souple , à savoir que le câble souple est plus cher

cdlt
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: fil rigide ou souple?

Message par guidzit »

Bonjour, excusez moi de ne pas avoir répondu rapidement, j'ai été absent quelques jours.
Merci de m'avoir donné ces infos.
c'est ok, je vais faire comme ça.
Répondre