BBonjour,
J'ai un problème avec mon tableau électrique. Mon four marchait ce midi et il s'est coupé d'un coup !
J'ai cru que le tableau avait disjoncté mais non ! Les disjoncteurs n'ont pas sautés et tous les appareils reliés à cette dernière rangée du tableau ne fonctionne plus.
Sur cette dernière rangée il y a un interrupteur différentiel et 4 disjoncteurs.
Si quelqu'un a déjà eu le problème et qu'il peut m'aiguiller ? Merci
Problème tableau électrique
Re: Problème tableau électrique
Bonjour
L'interrupteur différentiel est enclenché ?
Il y a un bouton test dessus pour vérifier son fonctionnement
A+
L'interrupteur différentiel est enclenché ?
Il y a un bouton test dessus pour vérifier son fonctionnement
A+
Re: Problème tableau électrique
Bonjour, oui il est enclenché quand j'appuie sur le bouton test il saute pour se couper
Merci
Merci
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Problème tableau électrique
Bonjour, si ce n'est déjà fait, mettre par sécurité votre installation hors tension en coupant le disjoncteur général, puis resserrer toutes les connections en aval ( sortie) de cet interrupteur différentiel, c'est peut être un mauvais contact à ce niveau.
@+
@+