Bonjour,
Artisan électricien et intervenant souvent dans des vielles maisons, je souhaiterais pouvoir proposer une distribution électrique à l'ancienne apparente.
En cherchant, je tombe sur Fontini. Ils proposent des câbles torsadés et des tubes/boites de connexions en métal vieilli.
Leur catalogue étant pauvre en thermes de mise en œuvre et sur la législation, je me pose quelques questions dont je n'ai pour l'heure trouvé de réponses.
Est-ce que leurs câbles torsadés, 3X1.5² ou 3X2.5² sont normalisés en France pour une distribution électrique d'une habitation ?
Les tubes/boites en métal n'ont pas d'isolant intérieur d'après ce que j'ai compris :
Peut-on mettre du H07XX dans ces tubes ?
Faut-il raccorder à la terre boites et tubes ?
Si quelqu'un à déjà posé ce type de matériels
Quelle temps de pose faut-il estimer pour un devis ?
Y a-t-il d'autres marques qui proposent ce type de matériels ?
Merci d'avance pour vos réponses
Peps28
Fontini ou Autres
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Fontini ou Autres
Hello,
Aucune idée.
Peut on avoir des liens?
@+
Aucune idée.
Peut on avoir des liens?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Fontini ou Autres
Bonjour RFco,
Je met le lien du catalogue Fontini (pas trouvé mieux pour l'instant)
https://www.melpro.fr/artweb/pdf/Catalo ... ficiel.pdf
Serie Garby
Voir pages : 54 à 57.
A+
Je met le lien du catalogue Fontini (pas trouvé mieux pour l'instant)
https://www.melpro.fr/artweb/pdf/Catalo ... ficiel.pdf
Serie Garby
Voir pages : 54 à 57.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Fontini ou Autres
ben, toujours aucune idée, même après avoir regardé le catalogue.
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Fontini ou Autres
C'est bien le problème
Pas d'infos ou peu pour mise en œuvre et normes (dans mon cas française).
J'ai même appelé le distributeur officiel France et ils n'ont pas plus réponses pour l'instant...
A+
Pas d'infos ou peu pour mise en œuvre et normes (dans mon cas française).
J'ai même appelé le distributeur officiel France et ils n'ont pas plus réponses pour l'instant...
A+
Re: Fontini ou Autres
Bonsoir
De mémoire, il me semble qu'il est dit quelque part qu'il faut s'assurer que c'est bien conforme à la norme du pays.
De mémoire, il me semble qu'il est dit quelque part qu'il faut s'assurer que c'est bien conforme à la norme du pays.
Carminas
Re: Fontini ou Autres
Bonjour Carminas,
Tout à fait, du coup comment savoir si s'est conforme pour la France ?
Le distributeur officiel France, m'a envoyé deux documents, le catalogue et un support technique pour répondre à mes questions.
Mais dans ces documents rien sur cet aspect normatif.
Il n'y a même pas les caractéristiques et/où classification de leurs câbles. Je crois savoir que ces informations sont obligatoires au sein de l'union européenne.
Tubes et boites métalliques idem pas de caractéristiques.
D'après NF C15-100 qui renvoie à UTE C15-520 juillet 2007 (Canalisation mode de pose)
- Les conducteurs isolés ne doivent pas être mis en œuvre dans des systèmes de conduits métalliques.
- Les boîtes de connexion à enveloppe métallique sont munies d’une borne de terre permettant le
raccordement de leur enveloppe au conducteur de protection.
Déjà cela répond à deux mes questions.
A+
Tout à fait, du coup comment savoir si s'est conforme pour la France ?
Le distributeur officiel France, m'a envoyé deux documents, le catalogue et un support technique pour répondre à mes questions.
Mais dans ces documents rien sur cet aspect normatif.
Il n'y a même pas les caractéristiques et/où classification de leurs câbles. Je crois savoir que ces informations sont obligatoires au sein de l'union européenne.
Tubes et boites métalliques idem pas de caractéristiques.
D'après NF C15-100 qui renvoie à UTE C15-520 juillet 2007 (Canalisation mode de pose)
- Les conducteurs isolés ne doivent pas être mis en œuvre dans des systèmes de conduits métalliques.
- Les boîtes de connexion à enveloppe métallique sont munies d’une borne de terre permettant le
raccordement de leur enveloppe au conducteur de protection.
Déjà cela répond à deux mes questions.
A+
Qui est en ligne