Installation chauffe eau instantané ???
Installation chauffe eau instantané ???
On m'a demandé d'installer un chauffe eau instantané, ça veut dire qu'il chauffe instantanément l'eau à l'ouverture du robinet ?
Il n'est donc pas necessaire d'installer un contact HC + un 2A ?
1 disjoncteur 20A suffit s'il est en aval d'un inter diff 30mA ou faut il qu'il soit protégé par son propre dispositif différentiel ?
Merci
Il n'est donc pas necessaire d'installer un contact HC + un 2A ?
1 disjoncteur 20A suffit s'il est en aval d'un inter diff 30mA ou faut il qu'il soit protégé par son propre dispositif différentiel ?
Merci
Re: Installation chauffe eau instantané ???
Bonsoir,
Je ne connaissais pas ce type d'appareils et reste circonspect sur la capacité à chauffer électriquement de l'eau en direct pour une consommation instantanée. Apparemment, c'est la prouesse que peuvent effectuer ces équipements. Je ne comprends pas comment à puissance égale ou légèrement supérieure (vous parler d'un DD de 20 A) // à un cumulus, un appareil peut délivrer la quantité de chaleur à un flux en mouvement, ou alors on passe l'eau dans un micro-maillage (quid du calcaire) ou on utlise des micro-ondes...
Ha, pour votre question, votre raisonnement est correct. Les heures creuses ne sont pas pertinentes par définition. Donc ce qui en découle, non plus.
Si vous avez des précisions sur ces engins, faites nous partager...
Cordialement
Je ne connaissais pas ce type d'appareils et reste circonspect sur la capacité à chauffer électriquement de l'eau en direct pour une consommation instantanée. Apparemment, c'est la prouesse que peuvent effectuer ces équipements. Je ne comprends pas comment à puissance égale ou légèrement supérieure (vous parler d'un DD de 20 A) // à un cumulus, un appareil peut délivrer la quantité de chaleur à un flux en mouvement, ou alors on passe l'eau dans un micro-maillage (quid du calcaire) ou on utlise des micro-ondes...
Ha, pour votre question, votre raisonnement est correct. Les heures creuses ne sont pas pertinentes par définition. Donc ce qui en découle, non plus.
Si vous avez des précisions sur ces engins, faites nous partager...
Cordialement
Re: Installation chauffe eau instantané ???
Re-bonsoir,
J'ai fureté pour avoir plus de précisions sur ce système. C'est bien cette flexibilité qui est à mettre à l'actif des chauffe-eau instantanné, par contre, il est évoqué une puissance sans commune mesure avec celle des chauffe-eau à accumulation pour l'alimenter... Entre 3 et 6 kVA pour alimenter un mitigeur... Quant à la douche ou le bain, faut compter 16 kVA au minimum... Il vaudrait mieux se doucher aux heures creuses, non?
http://www.clage.com/produkte/Anwendungen/MDX.php
Codialement
J'ai fureté pour avoir plus de précisions sur ce système. C'est bien cette flexibilité qui est à mettre à l'actif des chauffe-eau instantanné, par contre, il est évoqué une puissance sans commune mesure avec celle des chauffe-eau à accumulation pour l'alimenter... Entre 3 et 6 kVA pour alimenter un mitigeur... Quant à la douche ou le bain, faut compter 16 kVA au minimum... Il vaudrait mieux se doucher aux heures creuses, non?
http://www.clage.com/produkte/Anwendungen/MDX.php
Codialement
Re: Installation chauffe eau instantané ???
Bonjour
Avant de faire l'installation il faut vraiment connaitre la puissance nécessaire afin de déterminer la section des fils et le disjoncteur nécessaire.
Elle n'est pas la même pour alimenter un lave-main ou une baignoire.
Voir cet autre lien où l'on voit que les puissance vont de 3,7kW à 11kW.
http://www.mini-chauffe-eau.com
Par contre pas besoin d'un différentiel 30mA spécifique à ce circuit.
Si la puissance est important la durée d'utilisation est courte ce qui fait que cela peut sans doute être rentable.
Par contre attention si l'eau est calcaire, cela ne doit pas vivre bien longtemps.
@+
Avant de faire l'installation il faut vraiment connaitre la puissance nécessaire afin de déterminer la section des fils et le disjoncteur nécessaire.
Elle n'est pas la même pour alimenter un lave-main ou une baignoire.
Voir cet autre lien où l'on voit que les puissance vont de 3,7kW à 11kW.
http://www.mini-chauffe-eau.com
Par contre pas besoin d'un différentiel 30mA spécifique à ce circuit.
Si la puissance est important la durée d'utilisation est courte ce qui fait que cela peut sans doute être rentable.
Par contre attention si l'eau est calcaire, cela ne doit pas vivre bien longtemps.
@+
Carminas
Re: Installation chauffe eau instantané ???
c'est pour un studio, c'est un mini disons juste de quoi prendre une douche !
Je ne connais pas encore la puissance
En tout cas sur le site :
3,7 kW : Petit lave-main 16 ampères fils électriques 2,5 carré
4,5 kW : Lavabo 20 ampères
5,5 kW : Evier + ou Lavabo 25 ampères
7,3 kW : Douche + Lavabo 32 ampères fils électriques 6 carré
Pour une douche, si il 1 32A et du 6mm² la vache !!!
Je ne connais pas encore la puissance
En tout cas sur le site :
3,7 kW : Petit lave-main 16 ampères fils électriques 2,5 carré
4,5 kW : Lavabo 20 ampères
5,5 kW : Evier + ou Lavabo 25 ampères
7,3 kW : Douche + Lavabo 32 ampères fils électriques 6 carré
Pour une douche, si il 1 32A et du 6mm² la vache !!!
Re: Installation chauffe eau instantané ???
Après m'être renseigné c'est apparement très efficace mais il est fortement conseillé de les placer au plus près du point d'eau !
Un des soucis, c'est que la puissance souscrite chez EDF est souvent trop faible notamment en appartement ou studio.
Par contre on poeu résilier le double tarif qui ne sert plus.
Mon client par exemple a besoin logiquement d'un 7,3 kW pour la douche + lavabo et d'un 5,5kW pour l'évier de la cuisine.
Le fabricant m'a dit si l'appareil peut être placé au plus près du robinet on peu à la limite monter un 5,5 au lieu du 7,3 et un 3,7 au lieu du 5,5 !
1er cas 7,3kW + 5,5kW = 12,8kW
2eme cas 5,5 + 3,7 = 9,2kW
Un des soucis, c'est que la puissance souscrite chez EDF est souvent trop faible notamment en appartement ou studio.
Par contre on poeu résilier le double tarif qui ne sert plus.
Mon client par exemple a besoin logiquement d'un 7,3 kW pour la douche + lavabo et d'un 5,5kW pour l'évier de la cuisine.
Le fabricant m'a dit si l'appareil peut être placé au plus près du robinet on peu à la limite monter un 5,5 au lieu du 7,3 et un 3,7 au lieu du 5,5 !
1er cas 7,3kW + 5,5kW = 12,8kW
2eme cas 5,5 + 3,7 = 9,2kW
Re: Installation chauffe eau instantané ???
Bonjour , c'est très bien comme ça ,
Petite info : même un disjoncteur de 16A aurait suffit jusqu'à 3300 Watts , j'en ai branché un une fois avec du 16A en 1.5mm² , ça fonctionne ,
Bonne soirée
Petite info : même un disjoncteur de 16A aurait suffit jusqu'à 3300 Watts , j'en ai branché un une fois avec du 16A en 1.5mm² , ça fonctionne ,
Bonne soirée
Re: Installation chauffe eau instantané ???
Bonjour
12 ans après, il est content de le savoir
12 ans après, il est content de le savoir
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 124 invités