Bonjour,
Jusqu’à maintenant pour lumières, prises, chauffage je faisais des circuits 1.5mm et 2,5mm (en nombre voulu) avec terre séparée.
Je me demande tout à coup pourquoi ne pas faire un circuit terre commun en 2,5mm (liaisons équipotentielles à part bien sur).
D’après votre expérience quels sont les avantages, défauts de chaque choix?
Merci d’avance pour vos éclairages.
Riki
Circuit terre : commun ou separé?
Re: Circuit terre : commun ou separé?
Bonjour
La norme autorise effectivement à avoir un conducteur de terre commun à plusieurs circuits (en 2,5² dans votre cas)
Mais l'usage veut qu'on tire un conducteur de terre par circuit.
Gardez votre ancienne pratique elle est dans les règles de l'art.
N'utiliser un conducteur de terre commun que quand techniquement vous ne pouvez pas faire autrement (manque de place dans une gaine par exemple)
La norme autorise effectivement à avoir un conducteur de terre commun à plusieurs circuits (en 2,5² dans votre cas)
Mais l'usage veut qu'on tire un conducteur de terre par circuit.
Gardez votre ancienne pratique elle est dans les règles de l'art.
N'utiliser un conducteur de terre commun que quand techniquement vous ne pouvez pas faire autrement (manque de place dans une gaine par exemple)
Carminas
Re: Circuit terre : commun ou separé?
Bonjour,
En effet rien n'interdit ce genre de pratique mais peu d'intérêt. En général on utilise des gaines préfilées où le fil de terre est déjà présent.
Je pense qu'il n'est pas conseillé de faire une terre commune car si un problème apparaît sur le câble plus rien n'est à la terre.
Bref je vous déconseille de le faire.
En effet rien n'interdit ce genre de pratique mais peu d'intérêt. En général on utilise des gaines préfilées où le fil de terre est déjà présent.
Je pense qu'il n'est pas conseillé de faire une terre commune car si un problème apparaît sur le câble plus rien n'est à la terre.
Bref je vous déconseille de le faire.