Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
Si le disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 15/45A, il faut du 10² mini en sortie
Si le disjoncteur de branchement est un 30/60A ou 60A fixe, il faut du 16² en sortie
Je vous conseille du 16² dans tous les cas de figure.
Oui l'interrupteur différentiel 30mA c'est pour les circuits prises et éclairage du local technique
C'est vrai que c'est un peu confus.
Une petit schéma qui préciserait les différents bâtiments, l'emplacement des différents tableaux, du disjoncteur de branchement, des terres, les liaisons avec leurs longueurs et leurs section, aiderait à conseiller comme il faut.
Si le disjoncteur de branchement est un 30/60A ou 60A fixe, il faut du 16² en sortie
Je vous conseille du 16² dans tous les cas de figure.
Oui l'interrupteur différentiel 30mA c'est pour les circuits prises et éclairage du local technique
C'est vrai que c'est un peu confus.
Une petit schéma qui préciserait les différents bâtiments, l'emplacement des différents tableaux, du disjoncteur de branchement, des terres, les liaisons avec leurs longueurs et leurs section, aiderait à conseiller comme il faut.
Carminas
Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
vous utilisez quel logiciel pour effectuer vos schémas électrique?
J aurai essayer de vous faire un schéma plus explicite et moins confus....De plus étant donné que je vais installer des panneaux photovoltaïques; un Consuel devra passer pour valide l installation
merci d avoir pris le temps pour vos très bons conseils et votre patience
J aurai essayer de vous faire un schéma plus explicite et moins confus....De plus étant donné que je vais installer des panneaux photovoltaïques; un Consuel devra passer pour valide l installation
merci d avoir pris le temps pour vos très bons conseils et votre patience
Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Carminas
Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
Pour relier les 2 disjoncteurs bâtiment A et B (qui seront dans mon tableau de répartition principale) de 63A sachant que vous me conseillez de mettre du 16mm2, que dois je utiliser comme bornier pour relier les 2 câbles de 16mm2 dans ce même tableau?
J ai essayer de te faire un petit schéma, si tu peux me confirmer celui ci ou me reprendre ci j ai réalisé des erreurs?
en te remerciant par avance
J ai essayer de te faire un petit schéma, si tu peux me confirmer celui ci ou me reprendre ci j ai réalisé des erreurs?
en te remerciant par avance
Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
En général les borniers sont fournis avec le tableau
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser par exemple chez Legrand 004815 et 004816
Ce n'est pas un disjoncteur 30mA qu'il faut mais un interrupteur différentiel 30mA
Avec une liaison en 10² il faut un disjoncteur 40A maxi au départ
A quoi sert le disjoncteur 63A dans le tableau maison ? Un interrupteur sectionneur 63A j'aurais compris, mais un disjoncteur ?
A quoi sert le disjoncteur 32A dans le tableau secondaire ?
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser par exemple chez Legrand 004815 et 004816
Ce n'est pas un disjoncteur 30mA qu'il faut mais un interrupteur différentiel 30mA
Avec une liaison en 10² il faut un disjoncteur 40A maxi au départ
A quoi sert le disjoncteur 63A dans le tableau maison ? Un interrupteur sectionneur 63A j'aurais compris, mais un disjoncteur ?
A quoi sert le disjoncteur 32A dans le tableau secondaire ?
Carminas
Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
Autant pour moi, je me suis perdu dans les termes, c est bien un interrupteur sectionneur de 63A dans la maison
Donc pour le second tableau,je peux partir au départ avec un disjoncteur 40A au départ est 10 mètres de câble en 10mm2, cela suffit pour alimenter une PAC+ filtration piscine,spa et quelques prises.
Le disjoncteur 32A était dans le second tableau électrique pour la protection de la PAC+ filtration piscine et le spa ? A moins de mettre un disjoncteur 32 A pour la PAC et filtration piscine et un disjoncteur 16 A pour le spa?
Il me faudra donc un interrupteur différentiel dans ce tableau également en amont des disjoncteurs pour les divers équipements ?
Pour la terre c'est bon comme j ai schématisé ?
Merci pour vos conseils
Bonne soirée
Donc pour le second tableau,je peux partir au départ avec un disjoncteur 40A au départ est 10 mètres de câble en 10mm2, cela suffit pour alimenter une PAC+ filtration piscine,spa et quelques prises.
Le disjoncteur 32A était dans le second tableau électrique pour la protection de la PAC+ filtration piscine et le spa ? A moins de mettre un disjoncteur 32 A pour la PAC et filtration piscine et un disjoncteur 16 A pour le spa?
Il me faudra donc un interrupteur différentiel dans ce tableau également en amont des disjoncteurs pour les divers équipements ?
Pour la terre c'est bon comme j ai schématisé ?
Merci pour vos conseils
Bonne soirée
Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
40A vous autorise jusqu'à 9kW.
S'il vous faut plus, il faut passer en 16²
Il vous faut bien entendu un interrupteur différentiel 30mA 40A en tête de ce second tableau.
Suivi des disjoncteur à choisir en fonction des caractéristiques des matériels.
En tout cas un pour la PAC, un pour la filtration et un pour le SPA
Puis peut être d'autres pour éclairage et autres besoins
Pour la terre, il faut la ramener dans le tableau de départ pour vos circuits du local technique, donc passer un 3G10².
S'il vous faut plus, il faut passer en 16²
Il vous faut bien entendu un interrupteur différentiel 30mA 40A en tête de ce second tableau.
Suivi des disjoncteur à choisir en fonction des caractéristiques des matériels.
En tout cas un pour la PAC, un pour la filtration et un pour le SPA
Puis peut être d'autres pour éclairage et autres besoins
Pour la terre, il faut la ramener dans le tableau de départ pour vos circuits du local technique, donc passer un 3G10².
Carminas
Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
Très bien, Sachant que mon local technique ou se trouve tout les équipements (PAC, filtration,etc....) est en extérieur a 10 mètres du tableau secondaire,je peux partir du disjoncteur 40A vers le local technique de la piscine est installé l interrupteur différentiel 30ma 40a suivi des disjoncteurs des différents équipements
Merci pour vos conseils,je dormirai moins bête ce Soir
Vous souhaitant une agréable soirée
Merci pour vos conseils,je dormirai moins bête ce Soir
Vous souhaitant une agréable soirée
Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
Bonjour
A priori votre raisonnement est bon
Mais mettre à jour votre plan pour y faire figurer votre local technique.
Indiquez également les distance.
A priori votre raisonnement est bon
Mais mettre à jour votre plan pour y faire figurer votre local technique.
Indiquez également les distance.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités