Bonjour à tous,
Je suis en train de rénover un petit immeuble de 3 étages avec 1 appartement sur chaque niveau.
Précédemment, une seule famille habitait l'ensemble (parents, grands-parents et enfants ayant chacun son appartement).
Il n'y a qu'un seul compteur et un disjoncteur principal par appartement
Je voudrais installer un compteur pour chaque appartement.
L'un des appartements ne nécessite pas de gros travaux et je voudrais juste faire une mise en sécurité.
Ma question est la suivante:
Le compteur sera installé dans l'entrée de l'immeuble à côté de celui existant.
Le disjoncteur principal sera déplacé dans l'appartement à côté du tableau.
Actuellement, les câbles d'alimentation qui vont du RDC à l'appartement passent dans des goulottes difficiles d'accès. La terre chemine avec la phase et le neutre.
Je sais que c'est interdit pour avoir trouvé un ancien post de Carminas qui avait même déterré le texte le précisant.
Toutefois, puisqu'il s'agit d'une simple mise en sécurité de l'existant, est-ce que je peux conserver cette ligne dans l'état et m'éviter le passage fastidieux, voire quasi impossible sans de grosses dégradations de la terre dans une nouvelle goulotte.
Est-ce que le consuel l'acceptera ?
Merci d'avance de vos réponses
Cheminement de la terre dans la dérivation individuelle?
- SarelErwee
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 5 janv. 2022 12:35
- Contact :
Re: Cheminement de la terre dans la dérivation individuelle?
Bonjour,
Vous vous êtes rapproché du distributeur d'énergie ( Enedis ou une Régie ) pour votre projet
car avec 3 comptages ( 1 par apt ) + un comptage pour SG et si vous êtes distribué par Enedis
vous allez être dans le cadre d'une réhabilitation avec création d'une colonne
donc comptage et disjoncteur dans les logements avec un distributeur en entrée de l'immeuble
Vous vous êtes rapproché du distributeur d'énergie ( Enedis ou une Régie ) pour votre projet
car avec 3 comptages ( 1 par apt ) + un comptage pour SG et si vous êtes distribué par Enedis
vous allez être dans le cadre d'une réhabilitation avec création d'une colonne
donc comptage et disjoncteur dans les logements avec un distributeur en entrée de l'immeuble
Re: Cheminement de la terre dans la dérivation individuelle?
Bonjour
S'agissant de la dérivation individuelle, donc en amont du disjoncteur de branchement, cela concerne la NF C14-100 donc ENEDIS et pas la NF C15-100 donc pas le consuel.
A voir donc avec ENEDIS.
@circus
Il me semble que jusqu'à 3 appartements, il n'y a pas d'obligation de faire une colonne montante ?
S'agissant de la dérivation individuelle, donc en amont du disjoncteur de branchement, cela concerne la NF C14-100 donc ENEDIS et pas la NF C15-100 donc pas le consuel.
A voir donc avec ENEDIS.
@circus
Il me semble que jusqu'à 3 appartements, il n'y a pas d'obligation de faire une colonne montante ?
Carminas
Re: Cheminement de la terre dans la dérivation individuelle?
Bonsoir,
au delà de 2 comptages on part sur une colonne électrique, ici il y en aura normalement 4 ( 3 apts + 1 SG )
les comptages + disjoncteurs devant être dans les logements.
au delà de 2 comptages on part sur une colonne électrique, ici il y en aura normalement 4 ( 3 apts + 1 SG )
les comptages + disjoncteurs devant être dans les logements.
Qui est en ligne