Transfo d'isolement et régime IT

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Transfo d'isolement et régime IT

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Comme son nom l'indique, un transformateur d'isolement permet de séparer galvaniquement l'amont et l'aval.
De ce fait, d'un point de vue électrique, la partie secondaire est indépendante de la partie primaire.
Si le neutre est sorti ou pas au secondaire , distribué ou pas également, l'utilisateur à la choix du schéma de liaison à la terre.
Exemple avec le neutre sortie ( transfo BT/BT ) :
- Si le neutre n'est pas relié à la terre au secondaire; le neutre se retrouve isolé de la terre donc slt IT. ( mise en œuvre d'un CPI, etc... )
- Si le neutre est relié directement à la terre au secondaire; que l'ensemble des masses en aval soient interconnectées et reliées à la terre, donc SLT TNS.

Pour ta dernière question, il ne faut pas confondre la mise en œuvre de la séparation électrique et de l'isolement électriquement. ( les conditions de mise en œuvre pour assurer la protection des personnes contre les chocs électriques ne se réalisent pas de la même manière )

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 17 invités