Je dois crée suite à la demande de mon employeur une ligne électrique 16A 30mA 2.5mm² 20m. Mon soucis étant l'alimentation du disjoncteur dans le tableau (Voir ci-dessous)
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... titeur.jpg
Je comptais me repiquer sur le répartiteur modulaire, ma question est de quelle section doit être le câble entre le répartiteur et le nouveau disjoncteur.
Est-ce que je peu le faire en 2.5mm² comme c'est déjà le cas (Et déjà vu ailleurs) ou cela n'est pas règlementaire ?
Je vous remercie d'avance des éclaircissement que vous pouvez m'apporter !
Cordialement,
Jose
Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire
- Josepascal
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : sam. 14 nov. 2020 00:34
- Contact :
Re: Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire
Bonjour
L’intensité étant la même en tout point d’un circuit, du 2,5mm2 peu suffire.
Mais il y a peut-être une section minimale sur le bornier du répartiteur.
L’intensité étant la même en tout point d’un circuit, du 2,5mm2 peu suffire.
Mais il y a peut-être une section minimale sur le bornier du répartiteur.
Carminas
- Josepascal
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : sam. 14 nov. 2020 00:34
- Contact :
Re: Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire
Bonsoir Carminas,
Par le passé vous m'avez beaucoup aider de part plusieurs questions que vous avez déjà répondu et je vous remercie.
Je ne suis pas sur de comprendre votre réponse, Le bornier étant un 100A, si part hasard l'ensemble consomme bien 100A, la partie en 2.5mm² entre le bornier et le disjoncteur ne va t-elle pas aussi consommer 100A ?
Cordialement,
Jose
Par le passé vous m'avez beaucoup aider de part plusieurs questions que vous avez déjà répondu et je vous remercie.
Je ne suis pas sur de comprendre votre réponse, Le bornier étant un 100A, si part hasard l'ensemble consomme bien 100A, la partie en 2.5mm² entre le bornier et le disjoncteur ne va t-elle pas aussi consommer 100A ?
Cordialement,
Jose
Re: Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire
Le disjoncteur limite le courant à 16A
Supposons que votre récepteur tire 12A
Il y aura donc 12A qui circulent entre le disjoncteur et le récepteur,
et donc 12A entre le répartiteur et le disjoncteur.
En tout cas jamais plus de 16A.
Donc du 2,5mm2 suffit.
Supposons que votre récepteur tire 12A
Il y aura donc 12A qui circulent entre le disjoncteur et le récepteur,
et donc 12A entre le répartiteur et le disjoncteur.
En tout cas jamais plus de 16A.
Donc du 2,5mm2 suffit.
Carminas
- Josepascal
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : sam. 14 nov. 2020 00:34
- Contact :
Re: Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire
Carminas,
Je vous remercie de votre réponse, j'étais persuadé que la valeur de courant dans le répartiteur était la même que sur les câbles partant de celui-ci. A tord !
Je vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement,
José
Je vous remercie de votre réponse, j'étais persuadé que la valeur de courant dans le répartiteur était la même que sur les câbles partant de celui-ci. A tord !
Je vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement,
José
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 126 invités