Bonjour à tous,
Les raccordements électriques derrière un interrupteur dans les boîtes d'encastrements sont-elles conformes pour un habitat neuf ?
Je souhaiterais passer un fils rouge, bleu et V/J dans une gaine du tableau générale jusqu’à un interrupteur. À cette boîte d'encastrement je raccorde le rouge sur l'interrupteur, je coupe les fils bleu et V/J je mets un wago sur chaque fils puis je repars avec 2 gaines : une pour alimenter un autre interrupteur de la pièce suivante avec le rouge, bleu, V/J et l'autre gaine avec le retour lampe (fils noir) le bleu et V/J est-ce conforme, toléré ou interdit ?
Merci par avance,
Raccordement dans les boites d'encastrement
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement dans les boites d'encastrement
Hello
Cest autorisé.
C'est conseillé pour la présence du neutre.
Préférer des boîtiers profondeur 50
@+
Cest autorisé.
C'est conseillé pour la présence du neutre.
Préférer des boîtiers profondeur 50
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement dans les boites d'encastrement
Merci bien pour cette réponse aussi rapide !!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 142 invités