100 V interrupteur éteint
- captain bernard
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. 16 oct. 2021 14:46
- Contact :
100 V interrupteur éteint
Hello à tous, je suis en train de recâbler une douille, et en mesurant, me suis aperçu qu'il reste environ 100V interrupteur éteint, allumé 235V éteint 100V
monté sur un "va et vient"
Comment sonder ça ? je suis en tri-phasé, le tableau c'est un peu n'importe quoi, les phases sont à peu près équilibrées, c'est à peu près tout ce qu'on peu dire...
Faudrait que je refasse tout ça, en attendant j'aimerai régler ce problème.
Merci
monté sur un "va et vient"
Comment sonder ça ? je suis en tri-phasé, le tableau c'est un peu n'importe quoi, les phases sont à peu près équilibrées, c'est à peu près tout ce qu'on peu dire...
Faudrait que je refasse tout ça, en attendant j'aimerai régler ce problème.
Merci
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: 100 V interrupteur éteint
Bonjour, fort probable qu'il s'agisse d'une tension induite ( pas de soucis dans ce cas).
Pour en être certain, mettez dans cette douille une ampoule à filament puis faites la mesure, cette tension devrait disparaître.
@+
Pour en être certain, mettez dans cette douille une ampoule à filament puis faites la mesure, cette tension devrait disparaître.
@+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 100 V interrupteur éteint
hello
Et chacun de ces fils avec la terre, ça donne quoi comme tension?
@+
Et chacun de ces fils avec la terre, ça donne quoi comme tension?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- captain bernard
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. 16 oct. 2021 14:46
- Contact :
Re: 100 V interrupteur éteint
Hello, désolé pour le retard, j'ai mesuré:
Phase - terre 235V
Neutre - terre 0V
Fusible coupé interrupteur allumé: environ 10V
Fusible coupé interrupteur éteint: environ 5V
Toujours environ 110V interrupteur éteint, j'ai branché une ampoule à filament quelques secondes, ça change rien toujours 110V interrupteur éteint.
D'où vient ce courant vagabond ? ma maison est revenue en 110V !! donc ça doit consommer un peu en permanence...
Je sais que quelques micro volts suffisent à laisser une ampoule LED légèrement allumée, là rien avec 110V.
Phase - terre 235V
Neutre - terre 0V
Fusible coupé interrupteur allumé: environ 10V
Fusible coupé interrupteur éteint: environ 5V
Toujours environ 110V interrupteur éteint, j'ai branché une ampoule à filament quelques secondes, ça change rien toujours 110V interrupteur éteint.
D'où vient ce courant vagabond ? ma maison est revenue en 110V !! donc ça doit consommer un peu en permanence...
Je sais que quelques micro volts suffisent à laisser une ampoule LED légèrement allumée, là rien avec 110V.
- captain bernard
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. 16 oct. 2021 14:46
- Contact :
Re: 100 V interrupteur éteint
faudrait une pince Ampermétrique pour voir si ça débite beaucoup, j'en ai pas.
Re: 100 V interrupteur éteint
Bonjour
Vous parlé de fusible, je suppose que votre installation triphasé est ancienne. Et par conséquent le fusible ne coupe que la phase.
Je partirai sur l'hypothèse qu'il y a un retour sur le neutre fusible coupé.
A+
Vous parlé de fusible, je suppose que votre installation triphasé est ancienne. Et par conséquent le fusible ne coupe que la phase.
Je partirai sur l'hypothèse qu'il y a un retour sur le neutre fusible coupé.
A+
- captain bernard
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. 16 oct. 2021 14:46
- Contact :
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: 100 V interrupteur éteint
Bonsoir,
Si il s'agit bien d'une tension induite, la charge que repressente l'ampoule "annule" cette tension, mais dès que vous enlevez l'ampoule cette tension induite réapparaît.
c'est bien comme cela que vous avez fait la mesure?
@+
Au cas où, il faut mesurer la tension aux bornes de la douille interrupteur éteint mais avec l'ampoule dans la douille.j'ai branché une ampoule à filament quelques secondes
Si il s'agit bien d'une tension induite, la charge que repressente l'ampoule "annule" cette tension, mais dès que vous enlevez l'ampoule cette tension induite réapparaît.
c'est bien comme cela que vous avez fait la mesure?
@+
- captain bernard
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. 16 oct. 2021 14:46
- Contact :
Re: 100 V interrupteur éteint
Non, jamais mesuré comme ça, en effet en mesurant ampoule connectée interrupteur allumé: 235V
Ampoule connectée interrupteur éteint: 14.5V (mesuré 3 fois)
A nouveau mesure ampoule enlevée interrupteur éteint: 110V
Ca ressemble bien à une tension induite, comme vous dites. C'est magique ! comme c'est généré ?
Ampoule connectée interrupteur éteint: 14.5V (mesuré 3 fois)
A nouveau mesure ampoule enlevée interrupteur éteint: 110V
Ca ressemble bien à une tension induite, comme vous dites. C'est magique ! comme c'est généré ?
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: 100 V interrupteur éteint
Re, alors voila "l'explication", enfin ce que j'ai pu en comprendre suite à une publication vue sur un forum aujourd'hui disparu.
Pour faire simple, les fils électriques à cause de leur longueur se comporte comme des condensateurs et en fonction du câblage, on obtient une sorte de "pont diviseur capacitif" qui engendre aux bornes des luminaires ce type de tension induite.
Attendre d'autres avis
@
Pour faire simple, les fils électriques à cause de leur longueur se comporte comme des condensateurs et en fonction du câblage, on obtient une sorte de "pont diviseur capacitif" qui engendre aux bornes des luminaires ce type de tension induite.