- pensez vous que les deux câbles 25mm2 et 6mm2 ( abri de jardin ) soient suffisants ?
- 60A sur 40m de 25² : chute de tension de 1,9%
- 16A sur 30m de 6² : chute de tension de 1,6%
Soit une chute de tension maxi cumulé de 3,5%
En théorie un poil élevé, sauf que dans les faits vous n'atteindrez sans doute jamais ces valeurs aux limites, et qu'on peut supposer que dans l'abri de jardin, les circuits terminaux seront courts, donc peu sujets à chute de tension.
Donc pour moi acceptable.
- Dois-je prévoir un câble supérieur à 6mm2 pour alimenter le point de cuisson ?
Non, 12m x 6,5m sont des cotes courantes, voire faible et qui ne nécessite pas de réfléchir à un quelconque surdimensionnement (si vous aviez une longère de 50m, cela aurait pu être différent)
- Dois-je envisager un tableau divisionnaire dans la maison ?
A priori pas de raison au vue de ce que vous avez décrit