Normes à respecter pour un Jacuzzi

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
A-A
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55

Normes à respecter pour un Jacuzzi

Message par A-A » jeu. 9 sept. 2021 23:51

Bonjour à tous,

Je dois équiper un espace extérieur (couvert) pour alimenter un jacuzzi, donc prise de courant, éclairage, donc interrupteur pour l'éclairage, etc. La question est : un jacuzzi est-il considéré comme une piscine ?

D'avance merci !

A-A
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55

Re: Normes à respecter pour un Jacuzzi

Message par A-A » jeu. 16 sept. 2021 19:53

Je m'auto-réponds car la norme parle de "bassins", donc jacuzzi = piscine, oui.

Seconde question : dans le volume 1 (en résumé, < 2,50m du bassin), faut-il mettre de l'appareillage IPX5 ET l'alimenter en TBTS, ou l'un des deux seulement ? Je me dis que si un appareil est étanche, peu importe la tension, et que si la tension est de 12V, peu importe qu'on puisse le toucher à main nue. Mais la norme semble dire que les deux protections (IPX5 et TBTS) sont requises (ce n'est toutefois pas si clair...).

Quelqu'un aurait de l'expérience sur le sujet ?

D'avance merci !