Bonjour à tous,
Je dois équiper un espace extérieur (couvert) pour alimenter un jacuzzi, donc prise de courant, éclairage, donc interrupteur pour l'éclairage, etc. La question est : un jacuzzi est-il considéré comme une piscine ?
D'avance merci !
Normes à respecter pour un Jacuzzi
Re: Normes à respecter pour un Jacuzzi
Je m'auto-réponds car la norme parle de "bassins", donc jacuzzi = piscine, oui.
Seconde question : dans le volume 1 (en résumé, < 2,50m du bassin), faut-il mettre de l'appareillage IPX5 ET l'alimenter en TBTS, ou l'un des deux seulement ? Je me dis que si un appareil est étanche, peu importe la tension, et que si la tension est de 12V, peu importe qu'on puisse le toucher à main nue. Mais la norme semble dire que les deux protections (IPX5 et TBTS) sont requises (ce n'est toutefois pas si clair...).
Quelqu'un aurait de l'expérience sur le sujet ?
D'avance merci !
Seconde question : dans le volume 1 (en résumé, < 2,50m du bassin), faut-il mettre de l'appareillage IPX5 ET l'alimenter en TBTS, ou l'un des deux seulement ? Je me dis que si un appareil est étanche, peu importe la tension, et que si la tension est de 12V, peu importe qu'on puisse le toucher à main nue. Mais la norme semble dire que les deux protections (IPX5 et TBTS) sont requises (ce n'est toutefois pas si clair...).
Quelqu'un aurait de l'expérience sur le sujet ?
D'avance merci !