Rénovation d'une cuisine
Re: Rénovation d'une cuisine
J'ai fait un devis chez yesss, et il m'annonce 65€ HT pour ce type de disjoncteur.
Merci pour les références.
Bonne soirée
Merci pour les références.
Bonne soirée
Re: Rénovation d'une cuisine
Bonjour,
Nous avons décidé d'une petite modification, sous la forme d'un circuit dédié pour les prises en crédence.
Du coup nous allons rajouter un disjoncteur 20A pour ce circuit, comportant 6 prises maxi.
Le tableau divisionnaire présente donc le
32A plaque
4x20A four, LV, LL, prises
16A hotte
Je précise que sur les 6 prises en crédence, il y aura une machine à pain, un cookeo, une bouilloire, de manière quasi permanente.
Est ce que je peux rester sur la même configuration ID 40A type A dans le divisionnaire protégé par le 40A courbe C dans le principal ?
Dois je passer sur un ID 63A dans le divisionnaire ?
Si oui, a-t-on le droit de le relier directement au disjoncteur EDF qui assurerait la protection Amont ?
Du coup ce second tableau ne serait pas un divisionnaire, mais en parallèle de l'autre, à mon avis c'est interdit.
Cordialement
Nous avons décidé d'une petite modification, sous la forme d'un circuit dédié pour les prises en crédence.
Du coup nous allons rajouter un disjoncteur 20A pour ce circuit, comportant 6 prises maxi.
Le tableau divisionnaire présente donc le
32A plaque
4x20A four, LV, LL, prises
16A hotte
Je précise que sur les 6 prises en crédence, il y aura une machine à pain, un cookeo, une bouilloire, de manière quasi permanente.
Est ce que je peux rester sur la même configuration ID 40A type A dans le divisionnaire protégé par le 40A courbe C dans le principal ?
Dois je passer sur un ID 63A dans le divisionnaire ?
Si oui, a-t-on le droit de le relier directement au disjoncteur EDF qui assurerait la protection Amont ?
Du coup ce second tableau ne serait pas un divisionnaire, mais en parallèle de l'autre, à mon avis c'est interdit.
Cordialement
Re: Rénovation d'une cuisine
Bonjour
Tant que vous ne tirez pas plus de 9kW en usage simultané.
Tout cela ne fonctionne jamais en fond bien longtemps
Je vous conseille d'essayer en l'état.
Au delà il faudra augmenter calibre du disjoncteur, de l'ID, la section...
Pour rappel message du début
- 3G10² protégé au départ par un disj 40A placé dans le tableau principal (auquel cas un ID 40A suffit), pour 9kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disj 50A placé dans le tableau principal, pour 11,5kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disj 63A placé dans le tableau principal, pour 14kW maxi
Tant que vous ne tirez pas plus de 9kW en usage simultané.
Tout cela ne fonctionne jamais en fond bien longtemps
Je vous conseille d'essayer en l'état.
Au delà il faudra augmenter calibre du disjoncteur, de l'ID, la section...
Pour rappel message du début
- 3G10² protégé au départ par un disj 40A placé dans le tableau principal (auquel cas un ID 40A suffit), pour 9kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disj 50A placé dans le tableau principal, pour 11,5kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disj 63A placé dans le tableau principal, pour 14kW maxi
Carminas
Re: Rénovation d'une cuisine
OK, je vais donc partir sur votre première proposition.
Merci encore une fois
Merci encore une fois
- HonoregaBriard
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : dim. 7 nov. 2021 09:32
- Contact :
Re: Rénovation d'une cuisine
J'ai fait un devis chez yesss, et il m'annonce 65€ HT pour ce type de disjoncteur.
PICME registration
PICME registration
Modifié en dernier par HonoregaBriard le jeu. 18 nov. 2021 15:20, modifié 2 fois.
Re: Rénovation d'une cuisine
Bonjour
Ce ne sont sans doute pas les mieux placés, si vous n'avez pas un compte chez eux avec une bonne remise.
On trouve moins cher sur le net.
Exemples en Legrand sur des boutiques en ligne compétitives :
disjoncteur 40A ~ 16€ TTC
disjoncteur 50A ~ 26€ TTC Ce prix m'intrigue quand même
disjoncteur 63A ~ 61€ TTC
Ce ne sont sans doute pas les mieux placés, si vous n'avez pas un compte chez eux avec une bonne remise.
On trouve moins cher sur le net.
Exemples en Legrand sur des boutiques en ligne compétitives :
disjoncteur 40A ~ 16€ TTC
disjoncteur 50A ~ 26€ TTC Ce prix m'intrigue quand même
disjoncteur 63A ~ 61€ TTC
Carminas
Re: Rénovation d'une cuisine
Bonjour,
Électricité finie il y a quelques jours.
On m'a aidé pour Le réagencement de l'ancien tableau.
Intégrer les borniers et l'ID, et le câblage vers le divisionnaire ont été par contre assez folklorique, vu le manque de place. 3h passées dessus, malgré l'utilisation de fil souple avec cosses serties. j'aurai certainement mis le double.
Encore merci.
Bon dimanche
Électricité finie il y a quelques jours.
On m'a aidé pour Le réagencement de l'ancien tableau.
Intégrer les borniers et l'ID, et le câblage vers le divisionnaire ont été par contre assez folklorique, vu le manque de place. 3h passées dessus, malgré l'utilisation de fil souple avec cosses serties. j'aurai certainement mis le double.
Encore merci.
Bon dimanche
- Davesdewas
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 20 janv. 2022 13:20
- Contact :
Re: Rénovation d'une cuisine
Merci et bonne soirée
video downloader mobdro app
video downloader mobdro app
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 133 invités