On peut supposer que vous avez un bornier de neutre communs (une photo capot ouvert aiderait à confirmer).

Aujourd'hui vous devez avoir :
- Arrivée phase ---> peigne fusibles
- Arrivée neutre --> bornier neutre commun

Il faudrait ajouter 2 petit borniers phase/neutre et faire :
- Arrivée phase --> petit bornier phase
- petit bornier phase --> ID tableau principal --> peigne fusibles
- petit bornier phase --> disjoncteur départ tableau divisionnaire --> câble de liaison

- Arrivée neutre --> petit bornier neutre
- petit bornier neutre --> ID tableau principal --> bornier neutre commun
- petit bornier neutre --> disjoncteur départ tableau divisionnaire --> câble de liaison
Carminas

Avatar du membre
Olive34
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. 7 juil. 2013 18:01

Re: Rénovation d'une cuisine

Message par Olive34 » jeu. 26 août 2021 22:23

Description très précise. Merci.

J'essaie de poster une photo capot ouvert dès que possible.

Bonne soirée

Avatar du membre
Olive34
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. 7 juil. 2013 18:01

Re: Rénovation d'une cuisine

Message par Olive34 » ven. 27 août 2021 17:09

Bonjour,

Voici la photo du tableau ouvert

Image

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3210
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Rénovation d'une cuisine

Message par Carminas » ven. 27 août 2021 19:05

Bonsoir

C'est bien cela, on voit :
- l'arrivé de la phase en rouge sur le peigne des fusibles de la 2ème rangée (puis repiqué sur la 1ère)
- l'arrivée du neutre en bleu sur le bornier de neutre en bas

Vous pouvez donc faire comme j'ai indiqué
Carminas

Avatar du membre
Olive34
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. 7 juil. 2013 18:01

Re: Rénovation d'une cuisine

Message par Olive34 » ven. 27 août 2021 19:22

C'est noté.

Pour être sûr :
1 ID qui protège le tableau principal : type A, 30mA, quel ampérage ?
Un disjoncteur dans le tableau principal pour départ vers divisionnaire : quel type ?
1 ID dans le divisionnaire, type A, 40A.

C'est ça ?

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3210
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Rénovation d'une cuisine

Message par Carminas » ven. 27 août 2021 20:25

1 ID qui protège le tableau principal : type A, 30mA, 63A
Un disjoncteur dans le tableau principal pour départ vers divisionnaire : 40A courbe C unipolaire+neutre
1 ID dans le divisionnaire, type A, 30mA 40A.
Carminas

Avatar du membre
Olive34
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. 7 juil. 2013 18:01

Re: Rénovation d'une cuisine

Message par Olive34 » ven. 27 août 2021 21:14

Merci pour toutes ces précisions.

Bonne soirée

Avatar du membre
Olive34
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. 7 juil. 2013 18:01

Re: Rénovation d'une cuisine

Message par Olive34 » dim. 5 sept. 2021 12:55

Bonjour,

Voici les puissances des appareils qui seront raccordés au tableau divisionnaire

1 lave vaisselle 2100W
1 table induction 7200W
1 hotte 263W
1 four 3200W
1 lave linge 2200W

Les appareils fonctionneront rarement tous ensemble. Il est également rare d'utiliser les 3 foyers inductions avec leur booster en même temps que le four, mais comme cela dépasse allègrement 9kW je préfère être sûr.
Pouvez vous me confirmer qu'un disjoncteur 40A courbe C dans le tableau principal pour la protection du divisionnaire et un ID 30mA 40A Type A dans le divisionnaire suffisent ?

Cordialement

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3210
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Rénovation d'une cuisine

Message par Carminas » dim. 5 sept. 2021 13:39

Comme vous l'avez dit, tout est question d'usage simultané, sachant que le LL et le LV ne consomment vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, c'est dire une dizaine de minutes, que le four n'est au max que pendant la pyrolyse et que les 3 plaques sont rarement utilisées à fond simultanément.
Bon nombre de logement sans chauffage électrique ont un abonnement 6kVA

Donc à mon avis 9kW suffit pour ce que vous décrivez et le dimensionnement qui va avec.

Au pire si à l'usage c'était trop juste, le 10² peut accepter jusqu'à 50A.