Rénovation d'une cuisine
Re: Rénovation d'une cuisine
On peut supposer que vous avez un bornier de neutre communs (une photo capot ouvert aiderait à confirmer).
Aujourd'hui vous devez avoir :
- Arrivée phase ---> peigne fusibles
- Arrivée neutre --> bornier neutre commun
Il faudrait ajouter 2 petit borniers phase/neutre et faire :
- Arrivée phase --> petit bornier phase
- petit bornier phase --> ID tableau principal --> peigne fusibles
- petit bornier phase --> disjoncteur départ tableau divisionnaire --> câble de liaison
- Arrivée neutre --> petit bornier neutre
- petit bornier neutre --> ID tableau principal --> bornier neutre commun
- petit bornier neutre --> disjoncteur départ tableau divisionnaire --> câble de liaison
Aujourd'hui vous devez avoir :
- Arrivée phase ---> peigne fusibles
- Arrivée neutre --> bornier neutre commun
Il faudrait ajouter 2 petit borniers phase/neutre et faire :
- Arrivée phase --> petit bornier phase
- petit bornier phase --> ID tableau principal --> peigne fusibles
- petit bornier phase --> disjoncteur départ tableau divisionnaire --> câble de liaison
- Arrivée neutre --> petit bornier neutre
- petit bornier neutre --> ID tableau principal --> bornier neutre commun
- petit bornier neutre --> disjoncteur départ tableau divisionnaire --> câble de liaison
Carminas
Re: Rénovation d'une cuisine
Description très précise. Merci.
J'essaie de poster une photo capot ouvert dès que possible.
Bonne soirée
J'essaie de poster une photo capot ouvert dès que possible.
Bonne soirée
Re: Rénovation d'une cuisine
Bonsoir
C'est bien cela, on voit :
- l'arrivé de la phase en rouge sur le peigne des fusibles de la 2ème rangée (puis repiqué sur la 1ère)
- l'arrivée du neutre en bleu sur le bornier de neutre en bas
Vous pouvez donc faire comme j'ai indiqué
C'est bien cela, on voit :
- l'arrivé de la phase en rouge sur le peigne des fusibles de la 2ème rangée (puis repiqué sur la 1ère)
- l'arrivée du neutre en bleu sur le bornier de neutre en bas
Vous pouvez donc faire comme j'ai indiqué
Carminas
Re: Rénovation d'une cuisine
C'est noté.
Pour être sûr :
1 ID qui protège le tableau principal : type A, 30mA, quel ampérage ?
Un disjoncteur dans le tableau principal pour départ vers divisionnaire : quel type ?
1 ID dans le divisionnaire, type A, 40A.
C'est ça ?
Pour être sûr :
1 ID qui protège le tableau principal : type A, 30mA, quel ampérage ?
Un disjoncteur dans le tableau principal pour départ vers divisionnaire : quel type ?
1 ID dans le divisionnaire, type A, 40A.
C'est ça ?
Re: Rénovation d'une cuisine
1 ID qui protège le tableau principal : type A, 30mA, 63A
Un disjoncteur dans le tableau principal pour départ vers divisionnaire : 40A courbe C unipolaire+neutre
1 ID dans le divisionnaire, type A, 30mA 40A.
Un disjoncteur dans le tableau principal pour départ vers divisionnaire : 40A courbe C unipolaire+neutre
1 ID dans le divisionnaire, type A, 30mA 40A.
Carminas
Re: Rénovation d'une cuisine
Merci pour toutes ces précisions.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Rénovation d'une cuisine
Bonjour,
Voici les puissances des appareils qui seront raccordés au tableau divisionnaire
1 lave vaisselle 2100W
1 table induction 7200W
1 hotte 263W
1 four 3200W
1 lave linge 2200W
Les appareils fonctionneront rarement tous ensemble. Il est également rare d'utiliser les 3 foyers inductions avec leur booster en même temps que le four, mais comme cela dépasse allègrement 9kW je préfère être sûr.
Pouvez vous me confirmer qu'un disjoncteur 40A courbe C dans le tableau principal pour la protection du divisionnaire et un ID 30mA 40A Type A dans le divisionnaire suffisent ?
Cordialement
Voici les puissances des appareils qui seront raccordés au tableau divisionnaire
1 lave vaisselle 2100W
1 table induction 7200W
1 hotte 263W
1 four 3200W
1 lave linge 2200W
Les appareils fonctionneront rarement tous ensemble. Il est également rare d'utiliser les 3 foyers inductions avec leur booster en même temps que le four, mais comme cela dépasse allègrement 9kW je préfère être sûr.
Pouvez vous me confirmer qu'un disjoncteur 40A courbe C dans le tableau principal pour la protection du divisionnaire et un ID 30mA 40A Type A dans le divisionnaire suffisent ?
Cordialement
Re: Rénovation d'une cuisine
Comme vous l'avez dit, tout est question d'usage simultané, sachant que le LL et le LV ne consomment vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, c'est dire une dizaine de minutes, que le four n'est au max que pendant la pyrolyse et que les 3 plaques sont rarement utilisées à fond simultanément.
Bon nombre de logement sans chauffage électrique ont un abonnement 6kVA
Donc à mon avis 9kW suffit pour ce que vous décrivez et le dimensionnement qui va avec.
Au pire si à l'usage c'était trop juste, le 10² peut accepter jusqu'à 50A.
Bon nombre de logement sans chauffage électrique ont un abonnement 6kVA
Donc à mon avis 9kW suffit pour ce que vous décrivez et le dimensionnement qui va avec.
Au pire si à l'usage c'était trop juste, le 10² peut accepter jusqu'à 50A.
Carminas
Re: Rénovation d'une cuisine
C'est noté.
Merci et bon dimanche
Merci et bon dimanche