type de disjoncteur
type de disjoncteur
Bonjour,
Pas habitué à faire du bâtiment autre que de l'habitat. Je suis en train de faire un restaurant.
Il a un abonnement tarif bleu 36 kVA.
Doit on passer sur du DT40 ou on peut bien rester sur du classique ?
Sachant que j'ai une cuisine quasi professionnelle.
Merci d'avance.
Pas habitué à faire du bâtiment autre que de l'habitat. Je suis en train de faire un restaurant.
Il a un abonnement tarif bleu 36 kVA.
Doit on passer sur du DT40 ou on peut bien rester sur du classique ?
Sachant que j'ai une cuisine quasi professionnelle.
Merci d'avance.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: type de disjoncteur
hello
Tarif bleu, donc aucune obligation de ce genre à mon avis (je ne fait que du domestique aussi)
Le DT40 fait plus sérieux, certes, mais est inutile dans ce cas.
Bien penser quand même au cas où le client voudrait passer au dessus niveau puissance et donc 36kVA et plus.
@+
Tarif bleu, donc aucune obligation de ce genre à mon avis (je ne fait que du domestique aussi)
Le DT40 fait plus sérieux, certes, mais est inutile dans ce cas.
Bien penser quand même au cas où le client voudrait passer au dessus niveau puissance et donc 36kVA et plus.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: type de disjoncteur
Merci pour ta réponse,RFco a écrit : ↑mar. 29 juin 2021 20:33 hello
Tarif bleu, donc aucune obligation de ce genre à mon avis (je ne fait que du domestique aussi)
Le DT40 fait plus sérieux, certes, mais est inutile dans ce cas.
Bien penser quand même au cas où le client voudrait passer au dessus niveau puissance et donc 36kVA et plus.
@+
Pas de possibilité de passer au dessus au niveau puissance.
Le bureau de contrôle me demande une coupure force motrice pour la cuisine. C'est pas possible sur du disjoncteur classique ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: type de disjoncteur
coupure FORCE, oui via contacteur
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: type de disjoncteur
L'alimentation pour un 36 kVa, il faut mettre du 4x16mm² ?
Sachant qu'il y a 15 m entre l'armoire et le compteur EDF
Sachant qu'il y a 15 m entre l'armoire et le compteur EDF
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: type de disjoncteur
oui, 4x16
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: type de disjoncteur
Sur du différentiel classique tu peux pas mettre de bobine MX
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 128 invités