type de disjoncteur

Message par lauwlo »

Bonjour,

Pas habitué à faire du bâtiment autre que de l'habitat. Je suis en train de faire un restaurant.
Il a un abonnement tarif bleu 36 kVA.
Doit on passer sur du DT40 ou on peut bien rester sur du classique ?
Sachant que j'ai une cuisine quasi professionnelle.
Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7003
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: type de disjoncteur

Message par RFco »

hello


Tarif bleu, donc aucune obligation de ce genre à mon avis (je ne fait que du domestique aussi)

Le DT40 fait plus sérieux, certes, mais est inutile dans ce cas.

Bien penser quand même au cas où le client voudrait passer au dessus niveau puissance et donc 36kVA et plus.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: type de disjoncteur

Message par lauwlo »

RFco a écrit : mar. 29 juin 2021 20:33 hello


Tarif bleu, donc aucune obligation de ce genre à mon avis (je ne fait que du domestique aussi)

Le DT40 fait plus sérieux, certes, mais est inutile dans ce cas.

Bien penser quand même au cas où le client voudrait passer au dessus niveau puissance et donc 36kVA et plus.


@+
Merci pour ta réponse,
Pas de possibilité de passer au dessus au niveau puissance.
Le bureau de contrôle me demande une coupure force motrice pour la cuisine. C'est pas possible sur du disjoncteur classique ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7003
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: type de disjoncteur

Message par RFco »

coupure FORCE, oui via contacteur

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: type de disjoncteur

Message par lauwlo »

RFco a écrit : mar. 29 juin 2021 20:42 coupure FORCE, oui via contacteur

@+
Effectivement avec un contacteur.
Merci.
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: type de disjoncteur

Message par lauwlo »

L'alimentation pour un 36 kVa, il faut mettre du 4x16mm² ?
Sachant qu'il y a 15 m entre l'armoire et le compteur EDF
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7003
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: type de disjoncteur

Message par RFco »

oui, 4x16


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: type de disjoncteur

Message par Baboune73 »

lauwlo a écrit : mar. 29 juin 2021 20:36
Le bureau de contrôle me demande une coupure force motrice pour la cuisine. C'est pas possible sur du disjoncteur classique ?
Pour ma part, j'utilise une bobine MX sur un différentiel dédié.

A+
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: type de disjoncteur

Message par lauwlo »

Baboune73 a écrit : mer. 30 juin 2021 11:03
lauwlo a écrit : mar. 29 juin 2021 20:36
Le bureau de contrôle me demande une coupure force motrice pour la cuisine. C'est pas possible sur du disjoncteur classique ?
Pour ma part, j'utilise une bobine MX sur un différentiel dédié.

A+
Sur du différentiel classique tu peux pas mettre de bobine MX