Bonjour à tous,
Je suis Manu , électricien (salarié) depuis une grosse dizaine d'année, avec beaucoup d'expérience dans le domestique et très peu dans le tertiaire.
Je suis sur la préparation de la seconde tranche d'un gros chantier tertiaire (garage spécialiste du pneu).
Je dois notamment y installer une alarme incendie L2S de type 4.
J'ai deux questions , auxquelles la notice ne me donne que peu d'informations.
La première : puis je faire deux départs ou boucles (même si pour moi, ça n'est pas une boucle) depuis la centrale vers les déclencheurs manuels ??
La seconde : doit on obligatoirement intégrer les flashs lumineux dans la boucle (terme apparemment communément utilisé) des sirènes ou peut on faire une boucle spécifique flash ??
Voilà. J'ai essayer d'être clair mais ce n'est pas forcément le cas.
Merci d'avance pour votre aide.
Alarme incendie.
Re: Alarme incendie.
Salut
En fait tu as deux circuits :
- un circuit comprenant une ou deux boucles pour les déclencheurs manuels et
- un circuit pour le signal sonore ou lumineux.
Tu peux très bien créer deux boucles si c'est plus simple lors de l'incorporation et les regrouper vers la centrale.
A+
En fait tu as deux circuits :
- un circuit comprenant une ou deux boucles pour les déclencheurs manuels et
- un circuit pour le signal sonore ou lumineux.
Tu peux très bien créer deux boucles si c'est plus simple lors de l'incorporation et les regrouper vers la centrale.
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 56 invités