Notion de "circuit"
Notion de "circuit"
Bonjour à tous,
Encore une petite question de vocabulaire (qui a son importance !) : j'ai lu qu'en neuf, il est interdit de mettre plusieurs circuits sur un disjoncteur divisionnaire. Ce qu'ils appellent "circuit", c'est deux fils (+ terre) qui partent alimenter des choses ?
Cas pratique : j'ai un salon / salle à manger avec 5 prises, et admettons que cela m'arrangerait d'alimenter 2 prises par un côté de la pièce et 3 prises par l'autre côté. J'aurais alors 2 "circuits" et obligation d'avoir 2 disjoncteurs ?
Ah oui, question subsidiaire : les dominos classiques (https://www.startpage.com/av/proxy-imag ... 7aa37d2198) sont bien autorisés ?
Merci d'avance pour vos précisions.
Encore une petite question de vocabulaire (qui a son importance !) : j'ai lu qu'en neuf, il est interdit de mettre plusieurs circuits sur un disjoncteur divisionnaire. Ce qu'ils appellent "circuit", c'est deux fils (+ terre) qui partent alimenter des choses ?
Cas pratique : j'ai un salon / salle à manger avec 5 prises, et admettons que cela m'arrangerait d'alimenter 2 prises par un côté de la pièce et 3 prises par l'autre côté. J'aurais alors 2 "circuits" et obligation d'avoir 2 disjoncteurs ?
Ah oui, question subsidiaire : les dominos classiques (https://www.startpage.com/av/proxy-imag ... 7aa37d2198) sont bien autorisés ?
Merci d'avance pour vos précisions.
Re: Notion de "circuit"
Bonjour
Je ne sais pas où vous avez lu cela
Un circuit c'est l'ensemble de matériels électriques protégés par un même disjoncteur.
Vous pouvez mettre jusqu'à 2 départs par disjoncteur.
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
Les dominos classiques sont bien autorisés, mais ont de moins en moins d'usage de nos jours, mais peu utilisés car peu pratique et moins fiable.
Je ne sais pas où vous avez lu cela
Un circuit c'est l'ensemble de matériels électriques protégés par un même disjoncteur.
Vous pouvez mettre jusqu'à 2 départs par disjoncteur.
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
Les dominos classiques sont bien autorisés, mais ont de moins en moins d'usage de nos jours, mais peu utilisés car peu pratique et moins fiable.
Carminas
Re: Notion de "circuit"
Bonjour,
Merci pour votre réponse. J'ai lu cela dans le bouquin promotelec (le rouge "officiel de l'électricité bâtiments d'habitation neufs").
cf. la dernière phrase du paragraphe : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/17/frb0.jpg
Mais pour le coup, malgré leur volonté de tout écrire dans un style quasi juridique, je trouve que ce n'est pas clair ! "la mise en parallèle de conducteurs actifs n'est pas autorisée". C'est le paragraphe dédié aux "circuits", donc parlent-ils de ce que vous appelez des départs ? C'est bizarre.
Merci pour votre réponse. J'ai lu cela dans le bouquin promotelec (le rouge "officiel de l'électricité bâtiments d'habitation neufs").
cf. la dernière phrase du paragraphe : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/17/frb0.jpg
Mais pour le coup, malgré leur volonté de tout écrire dans un style quasi juridique, je trouve que ce n'est pas clair ! "la mise en parallèle de conducteurs actifs n'est pas autorisée". C'est le paragraphe dédié aux "circuits", donc parlent-ils de ce que vous appelez des départs ? C'est bizarre.
Re: Notion de "circuit"
Bonjour
Je pense qu'ils évoquent les fils en parallèle pour alimenter un même équipement
Par exemple vous ne pourriez pas mettre 2 fils en 1,5² en parallèle (2 phases, 2 neutre) pour alimenter une prise de sèche-linge
Je pense qu'ils évoquent les fils en parallèle pour alimenter un même équipement
Par exemple vous ne pourriez pas mettre 2 fils en 1,5² en parallèle (2 phases, 2 neutre) pour alimenter une prise de sèche-linge
Carminas
Re: Notion de "circuit"
Ah d'accord... (c'eût été tordu, mais pourquoi pas !).
Et par contre il y a une règle qui dit de ne pas mettre plus de deux départs par disjoncteur ? Ça ils n'en parlent pas... C'est dans la C15-100 ?
Et par contre il y a une règle qui dit de ne pas mettre plus de deux départs par disjoncteur ? Ça ils n'en parlent pas... C'est dans la C15-100 ?
Re: Notion de "circuit"
Non c'est 2 départs maxi par pôle.
D'ailleurs les disjoncteurs à connexion auto on bien 2 bornes par pôle.
D'ailleurs les disjoncteurs à connexion auto on bien 2 bornes par pôle.
Carminas
Re: Notion de "circuit"
OK merci !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 9 invités