Page 1 sur 1
Notion de "socle" de prise de courant
Posté : lun. 26 avr. 2021 20:40
par A-A
Bonjour,
Dans les textes normatifs il est toujours question de "socles de prises de courant". S'agit-il de ce qu'on appelle couramment une prise de courant ? La question est importante pour les prises doubles (avec une seule connexion). Une prise double = 1 socle ou 2 socles ?
Merci pour vos réponses.
Re: Notion de "socle" de prise de courant
Posté : mar. 27 avr. 2021 13:54
par Carminas
Bonjour
La notion de socle double qui comptait pour 1 n'existe plus de puis 2015
Maintenant c'est simple 1 socle = 1 prise dans tous les cas de figure
Sahcant que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
On parle bien entendu de locaux d'habitation
Re: Notion de "socle" de prise de courant
Posté : mar. 27 avr. 2021 22:37
par A-A
C'est bien plus simple comme ça, mais il est regrettable qu'ils continuent d'appeler cela "socle", ça embrouille pour rien !
Merci pour cette précision en tout cas.