Bonjour,
Dans les textes normatifs il est toujours question de "socles de prises de courant". S'agit-il de ce qu'on appelle couramment une prise de courant ? La question est importante pour les prises doubles (avec une seule connexion). Une prise double = 1 socle ou 2 socles ?
Merci pour vos réponses.
Notion de "socle" de prise de courant
Re: Notion de "socle" de prise de courant
Bonjour
La notion de socle double qui comptait pour 1 n'existe plus de puis 2015
Maintenant c'est simple 1 socle = 1 prise dans tous les cas de figure
Sahcant que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
On parle bien entendu de locaux d'habitation
La notion de socle double qui comptait pour 1 n'existe plus de puis 2015
Maintenant c'est simple 1 socle = 1 prise dans tous les cas de figure
Sahcant que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
On parle bien entendu de locaux d'habitation
Carminas
Re: Notion de "socle" de prise de courant
C'est bien plus simple comme ça, mais il est regrettable qu'ils continuent d'appeler cela "socle", ça embrouille pour rien !
Merci pour cette précision en tout cas.
Merci pour cette précision en tout cas.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 100 invités