Notion de "socle" de prise de courant

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
A-A
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55

Notion de "socle" de prise de courant

Message par A-A » lun. 26 avr. 2021 20:40

Bonjour,

Dans les textes normatifs il est toujours question de "socles de prises de courant". S'agit-il de ce qu'on appelle couramment une prise de courant ? La question est importante pour les prises doubles (avec une seule connexion). Une prise double = 1 socle ou 2 socles ?


Merci pour vos réponses.

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3175
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Notion de "socle" de prise de courant

Message par Carminas » mar. 27 avr. 2021 13:54

Bonjour

La notion de socle double qui comptait pour 1 n'existe plus de puis 2015

Maintenant c'est simple 1 socle = 1 prise dans tous les cas de figure

Sahcant que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)



Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

On parle bien entendu de locaux d'habitation
Carminas

A-A
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55

Re: Notion de "socle" de prise de courant

Message par A-A » mar. 27 avr. 2021 22:37

C'est bien plus simple comme ça, mais il est regrettable qu'ils continuent d'appeler cela "socle", ça embrouille pour rien !

Merci pour cette précision en tout cas.

Avatar du membre
avensis
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : sam. 25 avr. 2020 22:26

Re: Notion de "socle" de prise de courant

Message par avensis » mar. 4 mai 2021 13:12

Salut, merci pour l'explication je l'ignorais.

SHAREit MX Player

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »