Télérupteurs 1 pôle à changer
Télérupteurs 1 pôle à changer
Bonjour à tous,
Merci de me recevoir sur votre site.
Je fais de l'agencement général et j'avoue bloquer parfois sur des choses qui vont paraitre anodines pour bon nombre d'entre-vous.
Ainsi j'ai un télérupteur hs sur un lot de 3 Legrand 03562 chez mon client et ai prévu de lui changer les 3 déréférencés par des 412408 1F également Legrand. .
Ce qui m'inquiète, c'est d'avoir les télérupteurs montés phase en série . .
En revanche , je ne sais pas comment vous télécharger la photo. .
Est ce que ce principe de télérupteur phase en série vous inspire ??
Merci de me recevoir sur votre site.
Je fais de l'agencement général et j'avoue bloquer parfois sur des choses qui vont paraitre anodines pour bon nombre d'entre-vous.
Ainsi j'ai un télérupteur hs sur un lot de 3 Legrand 03562 chez mon client et ai prévu de lui changer les 3 déréférencés par des 412408 1F également Legrand. .
Ce qui m'inquiète, c'est d'avoir les télérupteurs montés phase en série . .
En revanche , je ne sais pas comment vous télécharger la photo. .
Est ce que ce principe de télérupteur phase en série vous inspire ??
Modifié en dernier par MBTP le ven. 23 avr. 2021 20:22, modifié 1 fois.
Re: Télérupteurs 1 pôle à changer
Bonjour
Je ne comprend pas bien "phase en série"
Vous ne voulez pas dire "phase aux poussoirs" ?
Pour les photos, il faut passer par un site hébergeur d'images et mettre le lien
Je ne comprend pas bien "phase en série"
Vous ne voulez pas dire "phase aux poussoirs" ?
Pour les photos, il faut passer par un site hébergeur d'images et mettre le lien
Carminas
Re: Télérupteurs 1 pôle à changer
En faite il y a au moins 2 disjoncteurs dédiés aux lumières commandées par ces télérupteurs . .
C'est pourquoi je me demande avant de démonter comment on peut alimenter en série 3 télérupteurs alors qu'il y a 2 disjoncteurs ?
C'est pourquoi je me demande avant de démonter comment on peut alimenter en série 3 télérupteurs alors qu'il y a 2 disjoncteurs ?
Re: Télérupteurs 1 pôle à changer
Si je puis me permettre, ils ne sont pas câblés en série (les apparences sont trompeuses !) mais en parallèle : les pontages sont bien la phase qui arrive en "râteau" (donc parallèle) sur la borne du haut du contact qui allume les lumières.
Ce qui est surprenant, c'est que sur celui de gauche il y a un fil qui monte, et sur celui de droite aussi. Soit l'un des deux est alimenté par un disjoncteur, et l'autre part alimenter autre chose (ce n'est pas propret mais pourquoi pas...). Soit les deux proviennent de deux disjoncteurs différents, ce qui ne sert à rien et n'est pas propret du tout du tout !
Pour le savoir il faut suivre les fils et voir à quoi ils sont branchés...
Ce qui est surprenant, c'est que sur celui de gauche il y a un fil qui monte, et sur celui de droite aussi. Soit l'un des deux est alimenté par un disjoncteur, et l'autre part alimenter autre chose (ce n'est pas propret mais pourquoi pas...). Soit les deux proviennent de deux disjoncteurs différents, ce qui ne sert à rien et n'est pas propret du tout du tout !
Pour le savoir il faut suivre les fils et voir à quoi ils sont branchés...
Re: Télérupteurs 1 pôle à changer
Bonjour
On ne voit pas bien assez les bornes du dessus pour être affirmatif à 100% mais on dirait un montage 4 fils avec phase au poussoir
- borne 1 : phase (repiquage en parallèle)
- borne 2 (en dessous) : retours lampes
- borne a : neutre (repiquage en parallèle)
- borne b : retours poussoirs
Donc il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité, surtout que le 412408 est un télérupteur standard qui fonctionne avec tout type de montage.
Du coup j'ai du mal à comprendre la question.
On ne voit pas bien assez les bornes du dessus pour être affirmatif à 100% mais on dirait un montage 4 fils avec phase au poussoir
- borne 1 : phase (repiquage en parallèle)
- borne 2 (en dessous) : retours lampes
- borne a : neutre (repiquage en parallèle)
- borne b : retours poussoirs
Donc il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité, surtout que le 412408 est un télérupteur standard qui fonctionne avec tout type de montage.
Du coup j'ai du mal à comprendre la question.
Carminas
Re: Télérupteurs 1 pôle à changer
Merci bien pour vos réponses,
Exact, raccordés en parallèle, oui. .
Je vais aller démonter pour confirmer les départs derrière disjoncteurs,
je pense qu'il y a une adaptation et je n'ai pas encore bien compris , et je le serai en démontant . .Je vous tiens informé . .
Cdlmt
Exact, raccordés en parallèle, oui. .
Je vais aller démonter pour confirmer les départs derrière disjoncteurs,
je pense qu'il y a une adaptation et je n'ai pas encore bien compris , et je le serai en démontant . .Je vous tiens informé . .
Cdlmt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 136 invités