Disjoncteur d'abonné

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Jeep
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 6 avr. 2021 19:35

Disjoncteur d'abonné

Message par Jeep » mar. 6 avr. 2021 20:00

Bonjour,
Dans un petit tertiaire (atelier et bureaux) je suis alimenté en triphasé 40A, atelier éclairé par des doubles fluo 58w datant de 30ans...
Idem dans les bureaux, je remplace les appareils des bureaux par des dalles LED, je réenclenche le général et : POP, POP, POP, POP.… 17 dalles LED "explose" …
Après moult recherche je m'aperçois de ceci :
Amont du disj Abonné :
N L1 : 230v
N L2 : 230v
N L3 : 230v
L1 L2 : 384v
L1 L3 : 384v
L2 L3 : 384v
Aval du disj :
N L1 : 400V
N L2 : 400V
N L3 : 0v

La phase 3 a donc déviée vers le neutre !!! ce qui explique que ma radio, et mes dalles LED ont explosés…
ma question :
Le soucis peut-il venir du disjoncteur d'abonné ?
Il me semble avoir déjà entendu qu'avec la graisse incluse dans le disjoncteur, il se pouvait que !
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce soucis ?
Merci de vos réponses.
Bien a vous

Avatar du membre
avensis
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : sam. 25 avr. 2020 22:26

Re: Disjoncteur d'abonné

Message par avensis » mar. 4 mai 2021 13:15

Salut, désolé je n'ai jamais eu ce problème.

Mini Militia App Lock
Modifié en dernier par avensis le jeu. 3 juin 2021 21:52, modifié 1 fois.

A-A
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55

Re: Disjoncteur d'abonné

Message par A-A » mer. 5 mai 2021 13:54

Et quid des tensions en aval du disjoncteur général si tous les DJ aval (DDR et divisionnaires ) sont coupés ? Cela permettra de savoir si c'est bien lui ou dans le tableau...

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »