- sam. 26 juin 2021 16:59
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : deux prises de terres distinctes?
- Réponses : 1
- Vues : 1388
Re: deux prises de terres distinctes?
Bonjour, Du moment qu'elles sont interconnectées, il n'y a pas d'inconvénient à avoir deux prises de terres. Sinon, il n'est pas permis d'avoir deux prises de terres distinctes dans un même bâtiment. Nous ne le répéterons jamais assez: le disjoncteur du tableau protège la ligne, et celui de la chaud...
- mer. 16 juin 2021 15:03
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dispostion de protection contre les surtensions SPD
- Réponses : 2
- Vues : 2422
Re: Dispostion de protection contre les surtensions SPD
Bonjour, Non, ces dispositifs, qu'ils soient à semi conducteurs ou à résistance variable ne protègent que contre les ondes à front raide. Et même si l'on choisit volontairement un niveau d'amorçage bas, ils ne permettent pas d'écouler une surtension à fréquence industrielle. La seule solution consis...
- mer. 16 juin 2021 11:40
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime TNS TT
- Réponses : 1
- Vues : 3454
Re: Régime TNS TT
Bonjour, Dans un même bâtiment, la C15-100 ne vous autorise pas a avoir des prises de terre distinctes. De plus, vous priver des avantages du régime TN au niveau du transfo n'est sauf cas bien particulier (nécessité régime IT ou séparation de circuit par exemple) n'est pas non plus une bonne solutio...
- jeu. 6 mai 2021 11:47
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : analyse d'huile des transformateurs
- Réponses : 1
- Vues : 2654
Re: analyse d'huile des transformateurs
Bonjour, La réponse est très variable selon le type de transformateurs. Dans le cas très répandu à l'heure actuelle de transformateurs de distribution à remplissage intégral je déconseille de faire des analyses systématiques dans la plupart des cas. J'ai travaillé 29 ans chez un constructeur réputé ...
- jeu. 6 mai 2021 11:02
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Equilibrage des phases
- Réponses : 2
- Vues : 1717
Re: Equilibrage des phases
Bonjour, Outre son coût, la solution du transfo tri/tri+N n'offre aucun intérêt. Le transfo biphasé prend effectivement 20 A au primaire; mais avec le transfo tri vous auriez 35 A sur une seule phase et autant sur le neutre. Et la solution de DGPT2 permet probablement de soulager le neutre (si les p...
- lun. 5 avr. 2021 14:59
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : TRANSFORMATEUR ET GROUPE ELECTROGENE
- Réponses : 1
- Vues : 1401
Re: TRANSFORMATEUR ET GROUPE ELECTROGENE
Bonjour, Il est clair que tout ce qui doit fonctionner, même en cas de coupure de l'alimentation principale (défaut, court-circuit, maintenance) doit au minimum être alimenté par un départ pris en amont du disjoncteur principal. Classiquement: -DGPT2 ou relais thermique (transfo sec) -bobines HTA, s...
- mer. 31 mars 2021 15:55
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : installer un relais
- Réponses : 1
- Vues : 1406
Re: installer un relais
Bonjour, En raison de la modeste puissance de la VMC, il n'est pas nécessaire d'utiliser un relais. Vous pouvez utiliser des interrupteurs bipolaires (c.a.d avec deux contacts indépendants), ce qui vous permet d'avoir un circuit séparé pour la VMC. La C 15-100 impose une protection 2A (ou moins, voi...
- dim. 28 mars 2021 19:44
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Neutre et phase
- Réponses : 7
- Vues : 3679
Re: Neutre et phase
Bonjour, La définition citée par pericles est parfaitement correcte et correspond à l'immense majorité des situations. Je pense qu'il est bon de préciser qu'il existe deux cas particuliers: -La C 15-100 définit également le neutre comme point milieu d'un réseau monophasé (donc ici la source est un s...
- dim. 28 mars 2021 18:44
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : protection d'un petit UPS
- Réponses : 1
- Vues : 1492
Re: protection d'un petit UPS
Bonjour, Deux cas sont possibles: 1 (le plus fréquent): l'UPS possède sa propre protection (en général des fusibles Am pour le transfo d'entrée Ur pour le pont redresseur): selon laC15-100 vous devez protéger le câble. Vu la puissance, vous ne risquez rien avec 1,5²/10A courbe C 2 Il n'y a pas de pr...
- jeu. 18 mars 2021 11:23
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Tension de contact main-pied dans la salles de bain
- Réponses : 4
- Vues : 3336
Re: Tension de contact main-pied dans la salles de bain
Bonjour, Juste un complément à la réponse de flaschgordon: -La LES permet de s'assurer que tous les éléments métalliques accessibles (dont , selon conditions du 701.415.2,certaines huisseries), tuyauteries etc sont raccordés. En effet, ces éléments ne sont pas habituellement reliés à la LEP. -c'est ...