49 résultats trouvés

par DGPT2
jeu. 17 mars 2022 22:31
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : protection BT d'un transformateur 2000KVA
Réponses : 4
Vues : 3834

Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA

Bonjour, Comme tu le sais, le DGPT 2 est le dispositif de protection interne du transformateur. Si tu es sous la 13-100 de 2015, chaque contact de défaut du relais agit sur la coupure primaire du transformateur. On protège le transformateur contre les courts-circuits au primaire et contre les surcha...
par DGPT2
lun. 31 janv. 2022 00:37
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Article O14
Réponses : 1
Vues : 3504

Re: Article O14

Bonsoir, Tu réponds à ton interrogation dans tes deux questions. A soir, effectivement tu peux installer le tableautin d'alimentation dans chaque chambre mais il doit rester inaccessible au public ( ouverture assujetti à un outil ou une clé ) et également répondre à l'EL9. D'ordre général, le tablea...
par DGPT2
dim. 30 janv. 2022 23:04
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : choix de la cellule de protection du transformateur MT/BT
Réponses : 4
Vues : 6113

Re: choix de la cellule de protection du transformateur MT/BT

Bonsoir, C'est normal que tu n'es rien trouvé dans la norme NFC 13-200 car le tableau de protection par fusible conforme à l' UTE C 64-210 se trouve uniquement traité par la NFC 13-100. Si tu regardes bien, le tableau n'est valable que si quatre conditions sont réunis : PCC > 40 MVA Couplage D-Y Lia...
par DGPT2
mer. 5 janv. 2022 15:36
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Transfo d'isolement et régime IT
Réponses : 0
Vues : 1012

Re: Transfo d'isolement et régime IT

Bonjour, Comme son nom l'indique, un transformateur d'isolement permet de séparer galvaniquement l'amont et l'aval. De ce fait, d'un point de vue électrique, la partie secondaire est indépendante de la partie primaire. Si le neutre est sorti ou pas au secondaire , distribué ou pas également, l'utili...
par DGPT2
lun. 20 déc. 2021 16:44
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Câble d'alimentation sans conducteur de terre
Réponses : 2
Vues : 1155

Re: Câble d'alimentation sans conducteur de terre

Bonjour, Le conducteur de protection doit cheminer au plus près des câbles d'alimentation afin de maitriser l'impédance de la bouche de défaut et donc de pouvoir choisir le dispositif de protection adapté à l'aide d'une note de calcul. La section du PE peut être réduite par rapport aux conducteurs a...
par DGPT2
lun. 6 déc. 2021 16:45
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : interrupteurs différentiels sautent en cascade
Réponses : 4
Vues : 2753

Re: interrupteurs différentiels sautent en cascade

Re, Dans ce cas il faudrait réaliser une mesure d'isolement sous 500 CC sur vos appareils amovibles afin d'identifier l'appareil défectueux. Les appareils anciens à résistance provoquent des surprises intempestives notamment lors des phases de séchage.( eau+calcaire+ancienneté ne font pas bon ménage...
par DGPT2
lun. 6 déc. 2021 16:11
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension
Réponses : 2
Vues : 2815

Re: Chute de tension

Bonjour,

Egalement si tu souhaites comprendre mathématiquement la formule,

tu peux la retrouver dans le guide UTE-C-15-105 partie F.

Tu trouves facilement le guide au format pdf à télécharger sur google.

Cordialement
par DGPT2
lun. 6 déc. 2021 16:05
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : interrupteurs différentiels sautent en cascade
Réponses : 4
Vues : 2753

Re: interrupteurs différentiels sautent en cascade

Bonjour, Logiquement le DDR 300mA ne devrait pas déclencher, si l'alimentation est bien réalisée verticalement; c'est à dire que c'est le 300mA qui est en amont du DDR 30mA. Il n'y a aucune plage commune de sensibilité de déclenchement entre ces deux DDR. Pour traiter le défaut commencez par déconne...
par DGPT2
ven. 29 oct. 2021 15:41
Forum : Régime du neutre
Sujet : Mesure phase et la mass
Réponses : 4
Vues : 3398

Re: Mesure phase et la mass

Bonjour, Tu as peut-être un conducteur de neutre mal serré ou déconnecté dans ton installation. Il faut vérifier tes tensions depuis le disjoncteur général jusqu'à ton tableau divisionnaire. Si un neutre est déconnecté, on se retrouve dans le cas d'un pont diviseur de tension, certains récepteurs pe...
par DGPT2
ven. 29 oct. 2021 14:03
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Régime de neutre IT.
Réponses : 2
Vues : 2125

Re: Régime de neutre IT.

Bonjour,

En cas de double défaut d'isolement, on se retrouve avec deux conducteurs actifs en parallèle reliés à la terre soit un courant de court-circuit biphasé.
Les disjoncteurs en cas de double défaut d'isolement doivent couper la tension composé sous un pôle.

Cordialement