136 résultats trouvés

par halimo
dim. 31 janv. 2021 00:24
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Distance maximal entre la cellule DM1 et transformateur
Réponses : 7
Vues : 9645

Re: Distance maximal entre la cellule DM1 et transformateur

Bonjour, D'aprés ma connaissance, lorsque la distance entre le transfo et la cellule de protection dépasse 100 m une protection homopolaire est obligatoire selon la NF C 13 100 et vue que la cellule dans ce cas est une DM1 la protection est assurée Je ne suis pas sur qu'une remonté de barre plus une...
par halimo
sam. 30 janv. 2021 22:27
Forum : Régime du neutre
Sujet : Pavé de terre électrique
Réponses : 2
Vues : 2328

Pavé de terre électrique

Bonjour,

C'est quoi un pavé de terre électrique "domaine tableau HTA étanche et essais de cables à partir des bornes de terre d'un tableau HTA RM6)?
je l'ai vu dans le mode emploi des tableaux RM6 partie essais des cable
Cordialement
par halimo
ven. 29 janv. 2021 14:17
Forum : Régime du neutre
Sujet : Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
Réponses : 3
Vues : 2320

Re: Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur

Bonjour, Le tableau d'éclairage public type chassis est alimenté depuis un départ TIPI et les deux se trouvent dans le poste de distribution public. Ma question concerne la mise à la terre de la masse du tableau éclairage, est ce avec la masse HTA du poste ou non? d'autre par la cablette en cuivre n...
par halimo
jeu. 28 janv. 2021 23:38
Forum : Régime du neutre
Sujet : Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
Réponses : 3
Vues : 2320

Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur

Bonjour messieurs, Pourriez vous me clarifier les points suivants : J'ai lu un peu la NF C 17 200 Septembre 2016 Article 546 et figure 54E. 1- Est ce que la prise de terre des masses de l'éclairage exterieur (candelabres,luminaires, etc...) doit être séparée de la prise de terre des masses du poste ...
par halimo
ven. 22 janv. 2021 00:18
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Pose d'un câble de branchement BT armé
Réponses : 0
Vues : 918

Pose d'un câble de branchement BT armé

Bonjour messieurs,

Pourquoi la pose d'un câble armé ARVFV ou RVFV de branchement BT sous fourreau est interdite ?

Merci
par halimo
lun. 4 janv. 2021 22:58
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Ecran semi conducteur d'un câble HTA
Réponses : 3
Vues : 2239

Re: Ecran semi conducteur d'un câble HTA

Bonjour Merci pour votre réponse Je suppose que l'ame conductrice et le ruban Alu ou Cu représentent les deux armatures du condensateur Y a t il pas une relation avec le champ électrique ? vu que ces écrans se trouve seulement en cable HTA? C'est l'impact au juste sur l'enveloppe isolante ? Cordiale...
par halimo
lun. 4 janv. 2021 00:27
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Ecran semi conducteur d'un câble HTA
Réponses : 3
Vues : 2239

Ecran semi conducteur d'un câble HTA

Bonjour,

quel est le role des écrans semi conducteurs interne et externe dans un cable HTA type S26 par exemple ?
Cordialement.
par halimo
lun. 28 déc. 2020 23:05
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : NF C 11 201
Réponses : 4
Vues : 3261

Re: NF C 11 201

Bonjour,

Merci M. Candela pour le partage

Cordialement
par halimo
dim. 27 déc. 2020 21:30
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Régles d'isolement TR 225KV / 20KV
Réponses : 2
Vues : 1870

Re: Régles d'isolement TR 225KV / 20KV

Bonjour,
Merci beaucoup M. Candela
👍 rien à dire, surtout votre précision sur le champ d'application.
par halimo
ven. 25 déc. 2020 14:40
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Régles d'isolement TR 225KV / 20KV
Réponses : 2
Vues : 1870

Régles d'isolement TR 225KV / 20KV

Bonjour messsieurs ,

Merci de me renseigner sur les distances d'isolement minimales normatives à respecter entre phase-phase et phase-masse pour un transformateur 225KV/20KV?

Cordialement.