3377 résultats trouvés
- mar. 26 mars 2024 23:53
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : quel cable alimentation tableau secondaire
- Réponses : 3
- Vues : 1082
Re: quel cable alimentation tableau secondaire
Bonsoir Si cela a été fait dans les normes vous devez avoir : - du 16² si votre DB est un 30/60A - du 10² si c'est un 15/45A Le mieux c'est de mesurer la section Si vous faites une liaison en 10², il faut un disjoncteur 40A maxi au départ. Dans ce cas un ID 40A 30mA type A suffira à l'arrivée Exempl...
- mar. 26 mars 2024 17:11
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Besoin avis installation atelier
- Réponses : 2
- Vues : 838
Re: Besoin avis installation atelier
Bonjour
Si c'est pour un usage non professionnel : OK
Il vous manque la terre sur votre schéma
Vous pouvez éventuellement vous passer du répartiteur en utilisant un peigne tetrapolaire (à voir suivant marques)
Si c'est pour un usage non professionnel : OK
Il vous manque la terre sur votre schéma
Vous pouvez éventuellement vous passer du répartiteur en utilisant un peigne tetrapolaire (à voir suivant marques)
- mar. 26 mars 2024 08:31
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Maison neuve, norme et consuel
- Réponses : 1
- Vues : 1064
Re: Maison neuve, norme et consuel
Bonjour 1/ Oui et Non La norme demande 3 circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type : - lave-linge ; - lave-vaisselle ; - sèche-linge ; - four. Elle n'est pas plus précise 2/ Oui mais attention, dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte u...
- lun. 11 mars 2024 16:07
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
- Réponses : 23
- Vues : 2539
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Et cela ne fonctionne pas ?
- lun. 11 mars 2024 14:27
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
- Réponses : 23
- Vues : 2539
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Ca commence à se clarifier Le neutre commun n'est pas le problème Sur le poussoir TV/canapé, vous avez un fil orange qui doit être un retour poussoir Sur le poussoir table repas, vous avez 2 fils rouges qui doivent être le retour poussoir avec sans doute un repiquage vers un autre point de commande....
- lun. 11 mars 2024 12:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
- Réponses : 23
- Vues : 2539
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Bonjour Si aujourd'hui vous avez un télévariateur que vous voulez remplacer par 2 modules Yokis, on s'en fiche du câblage des poussoirs Il faut identifier les fils qui arrivent au télévariateur et les reconduire de manière pertinente sur les modules Yokis. Reste que ce passer de 1 à 2 ne sera pas fo...
- dim. 10 mars 2024 16:47
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
- Réponses : 23
- Vues : 2539
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Bonjour
J'ai essayé de comprendre votre schéma mais je n'y arrive pas.
C'est quoi les grand rectangles ?
Avez vous repéré : phase, neutre, retour lampe, retour poussoirs ?
Où sont les modules Yokis ?
J'ai essayé de comprendre votre schéma mais je n'y arrive pas.
C'est quoi les grand rectangles ?
Avez vous repéré : phase, neutre, retour lampe, retour poussoirs ?
Où sont les modules Yokis ?
- mer. 6 mars 2024 00:09
- Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- Sujet : Extracteur d'air avec deux commandes
- Réponses : 4
- Vues : 1157
Re: Extracteur d'air avec deux commandes
Bonsoir
Le 1er c'est bon.
Le nouveau 2ème c'est bon
Pour les 2, vous avez une entrée phase directe sur l'aérateur ?
Si oui cela veut dire que c'est un modèle temporisé.
Le 1er c'est bon.
Le nouveau 2ème c'est bon
Pour les 2, vous avez une entrée phase directe sur l'aérateur ?
Si oui cela veut dire que c'est un modèle temporisé.
- mar. 5 mars 2024 19:12
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : [Résolu] Câblage tempo
- Réponses : 11
- Vues : 1202
Re: Câblage tempo
Avec Tempo : - C1C2 se ferme en HC (fonctionnement par défaut) --> Enclenchement ECS via contacteur NO - le contact SDCC se ferme en HP les jours rouges (si tout a bien été paramétré sur le Linky) --> coupure du chauffage via contacteur NF (ou autre possibilité : envoi ordre arrêt sur fil pilote rad...
- mar. 5 mars 2024 18:28
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : [Résolu] Câblage tempo
- Réponses : 11
- Vues : 1202
Re: Câblage tempo
C'est un module SDCC Il a de la chance, tout les clients TEMPO en veulent et ils le distribuent au compte goutte En principe cela délivre un 2ème contact qui sert pour le chauffage, C1C2 servant pour l'ECS. Mais cela suppose que cela soit bien paramétré au niveau du Linky Donc voir quel contact se f...