926 résultats trouvés

par VE Pp
ven. 29 sept. 2023 06:41
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH
Réponses : 6
Vues : 1665

Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH

Vue la photo du petit coffret il s'agit surement d'un Moteur 2 vitesses 3 phases DAHLANDER, vous devez passer deux câbles. Vous trouverez un schéma type dans la schémathèque du site.

http://www.volta-electricite.info/downl ... g=fr&pg=56
par VE Pp
jeu. 28 sept. 2023 23:00
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH
Réponses : 6
Vues : 1665

Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH

Je confirme il faut une photo de la plaque signalétique du moteur afin de déterminer son type. A la fin du ficher pdf que vous venez de joindre vous trouverez les couplages à réaliser pour la petite vitesse et la grande vitesse.
par VE Pp
jeu. 28 sept. 2023 20:22
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH
Réponses : 6
Vues : 1665

Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH

Bonjour,

Quel est le type de moteur installé, vous pouvez faire une photo de la plaque.
par VE Pp
sam. 9 sept. 2023 18:50
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Je cherche des informations sur un vieux dispositif
Réponses : 5
Vues : 1078

Re: Je cherche des informations sur un vieux dispositif

Bonjour, ça ressemble à un interrupteur triphasé.
par VE Pp
lun. 28 août 2023 20:19
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème installation électrique appartement neuf
Réponses : 5
Vues : 792

Re: Problème installation électrique appartement neuf

Bonjour,
Il est possible qu'une erreur de câblage des prises soit présent, un possible repiquage entre des éléments du circuit "un" et du circuit "deux". attachment=0]image.gif[/attachment]
par VE Pp
sam. 26 août 2023 09:17
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : terre maison neuve
Réponses : 1
Vues : 523

Re: terre maison neuve

Bonjour,
Pour une prise de terre, un simple piquet de 1,20 parfois suffit. Je ne peut que vous conseiller de réaliser une prise de terre en fond de fouille sur tout la périphérie du bâtiment avec un bouclage.

La prise de terre
par VE Pp
ven. 25 août 2023 20:49
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Amperage disjoncteur thermique
Réponses : 2
Vues : 1468

Re: Amperage disjoncteur thermique

Bonjour,
Le réglage du disjoncteur doit correspondre à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique du moteur et cela sans compensation. Peut-être un défaut mécanique est présent, roulement...
par VE Pp
mar. 15 août 2023 19:49
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Circuit de commande 24 volts
Réponses : 3
Vues : 1300

Re: Circuit de commande 24 volts

Bonjour, Vous pouvez réaliser un circuit en 230 V, toutefois, je vous conseille pour des raisons de sécurité d'installer un transformateur de séparation avec une tension de 24 V c'est plus sécurisant pour vous, je pense que votre séchoir va rester à l'extérieur. Dans l'éventualité ou vous installez ...
par VE Pp
lun. 14 août 2023 18:24
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Treuil avec batterie 12V
Réponses : 5
Vues : 1437

Re: Treuil avec batterie 12V

Bonjour, Je pense que pour de l'occasionnel il n'y a pas de problème (25 A), lors de la décente ça va pas forcer énormément et un peu pour la sortie, j'utilise occasionnellement un treuil sur un 4x4 je laisse le moteur tourner pendant l'utilisation. Toutefois, je vous invite à vous reprocher d'un co...
par VE Pp
dim. 13 août 2023 15:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Treuil avec batterie 12V
Réponses : 5
Vues : 1437

Re: Treuil avec batterie 12V

Bonjour,
Il faut voir la puissance du treuil, moteur en marche de la voiture ça devait passer.

Aller à la recherche avancée