49 résultats trouvés

par DGPT2
lun. 27 juin 2022 09:15
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : PUISSANCE ACTIVE
Réponses : 3
Vues : 4849

Re: PUISSANCE ACTIVE

Bonjour, Je pense que tu dois être en monophasé. Mesurer la tension au niveau du départ de ta boucle de l'éclairage public Mesurer le courant au niveau des départs lorsque tous les appareils sont en fonctionnement. Connaître le cos phi de chaque appareil d'éclairage. ( voir doc constructeur ) La pui...
par DGPT2
lun. 20 juin 2022 10:12
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Problème de filiation ?
Réponses : 3
Vues : 2048

Re: Problème de filiation ?

Bonjour, Il ne faut pas confondre filiation et sélectivité. Dé façon brut, sur les installations en tarif vert, la technique de filiation est très utilisée afin de réduire les coûts du matériel. La technique de filiation ne fonctionne qu'entre constructeur de même marque, cela sert à installer des d...
par DGPT2
lun. 16 mai 2022 00:06
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La NF C13-100 exige un temps de coupure au plus égal à 200 ms
Réponses : 1
Vues : 3690

Re: La NF C13-100 exige un temps de coupure au plus égal à 200 ms

Bonsoir,

Non pas besoin, le temps d'ouverture du disjoncteur HTA n'est pas à prendre en compte, et ne fera pas déclencher les protections HTA côté ENEDIS.
Le réglage à 200 ms est correct.

Cordialement
par DGPT2
mar. 10 mai 2022 09:49
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Ajout d'un groupe électrogène a une installation existante
Réponses : 4
Vues : 6365

Re: Ajout d'un groupe électrogène a une installation existante

Bonjour,

Détail du calcul dans le guide UTE 15-105, chapitre sur les courts-circuits.
Mise en œuvre des GE , guide UTE 15-401.

Cordialement
par DGPT2
mar. 5 avr. 2022 18:26
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Réponses : 11
Vues : 3468

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Bonjour,

Sur ton compteur, si tu as un abonnement heure pleine / heure creuse, il y a un contact qui s'ouvre et se ferme lors du basculement HP/HC.
Ce contact sert de commande à ton relais afin qu'il puisse laisser passer le courant sur les périodes en HC.

Cordialement
par DGPT2
jeu. 24 mars 2022 18:00
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : installation transformateur d'isolement triphasé avec tableau au secondaire.
Réponses : 1
Vues : 832

Re: installation transformateur d'isolement triphasé avec tableau au secondaire.

Bonjour, Je viens de regarder ta notice transfo. Tu relies le point de neutre au secondaire du transformateur directement à la terre de ton installation, cela reviendra à créer une boucle permettant d'assurer le déclenchement de tes dispositifs de protection. Les 30mA sont des protection complémenta...
par DGPT2
jeu. 24 mars 2022 17:41
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : protection BT d'un transformateur 2000KVA
Réponses : 4
Vues : 3600

Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA

Bonjour,

Regarde dans le guide UTE 15-106,
Châpitre 4.

Et le coffret chargeur, la section de la liaison équipotentielle est de 4mm² ( voir 13-100 dans le chapitre 542 ), il y a une dérogation pour les appareils de mesure et protection.

Cordialement
par DGPT2
jeu. 24 mars 2022 17:31
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Réponses : 5
Vues : 2169

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Bonjour, Tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-401 concernant la mise en œuvre des groupes électrogènes - règles d'installation. Tu as trois types de groupes électrogènes : - Groupe portable - Groupe mobile - Groupe de remplacement L'impédance de la source étant plus élevée du fait de la te...
par DGPT2
jeu. 17 mars 2022 22:39
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Ajout d'un groupe électrogène a une installation existante
Réponses : 4
Vues : 6365

Re: Ajout d'un groupe électrogène a une installation existante

Bonjour, Petit précision à ton explication, Le 3xIn pour le courant de court-circuit n'est le maximum tout dépend de la valeur de la réactance transitoire du GE. A défaut, je te l'accorde c'est ça en l'absence de document constructeur mais ce n'est pas toujours le cas. Egalement le pdc des disjoncte...

Aller à la recherche avancée