3 résultats trouvés
- mar. 19 févr. 2019 18:34
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Compensation à vide du transf
- Réponses : 2
- Vues : 4094
Re: Compensation à vide du transf
Merci pour votre réponse, mais cette valeur 6.9 KVAR à été refuser de la part du bureau de conseil, et il a insisté à calculer la batterie a vide par un rapport de 6% il a dit à cause du comptage MT. Je veux savoir si la valeur du batterie est surdimensionner est ce que elle devient un élément pertu...
- sam. 16 févr. 2019 10:51
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Compensation à vide du transf
- Réponses : 2
- Vues : 4094
Compensation à vide du transf
Salut, J'ai un problème à propos le calcul d'une batterie de compensation à vide du transformateur Qc, dont j'ai cherché dans tout les documents j'ai trouvez que la valeur du batterie dépend du courant à vide en % et la Sn du transformateur (I0%*Sn) mais lorsque j’applique cette formule réellement d...
- sam. 16 févr. 2019 10:26
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Caractéristique batterie compensation
- Réponses : 6
- Vues : 6545
Re: Caractéristique batterie compensation
Salut, J'ai un problème à propos le calcul d'une batterie de compensation à vide du transformateur Qc, dont j'ai cherché dans tout les documents j'ai trouvez que la valeur du batterie dépend du courant à vide en % et la Sn du transformateur (I0%*Sn) mais lorsque j’applique cette formule réellement d...