3 résultats trouvés
- mar. 15 janv. 2019 19:55
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Branchement de deux starter SPP5
- Réponses : 4
- Vues : 3382
Re: Branchement de deux starter SPP5
Je vais faire déplacer un installateur ( 80 km ), qui d'ailleurs ne répond pas à mes messages, Pour tout petit problème qui de plus ne fait pas partie de la garantie puisque la PAC fonctionne correctement. Simplement ce petit problème d'inconfort qui pourrait être réglé avec seulement 30€. Je sais m...
- mar. 15 janv. 2019 17:43
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Branchement de deux starter SPP5
- Réponses : 4
- Vues : 3382
Re: Branchement de deux starter SPP5
Ben ça! c'est intéressant 

- mar. 15 janv. 2019 16:22
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Branchement de deux starter SPP5
- Réponses : 4
- Vues : 3382
Branchement de deux starter SPP5
Bonjour, Je viens d'installer une Pompe à chaleur. Elle fonctionne bien, mais au démarrage du compresseur la tension s'affaisse un seconde. Le fournisseur conseille l'installation de deux STARTER SPP5. L'installateur est difficile à joindre en ce moment et il me semble que le montage est à ma portée...