3 résultats trouvés

par Krypton
jeu. 8 nov. 2018 16:25
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Délesteur sur tableau divisionnaire
Réponses : 4
Vues : 3291

Re: Délesteur sur tableau divisionnaire

Bonjour,
Merci, mais le problème est qu'il n'y a pas de fils pilote et qu'il est impossible d'en tirer, d'où la solution du délestage par coupure de l'alimentation.
par Krypton
mar. 6 nov. 2018 17:55
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Délesteur sur tableau divisionnaire
Réponses : 4
Vues : 3291

Re: Délesteur sur tableau divisionnaire

Bonjour

Merci Carminas pour votre réponse rapide et claire.

J'ai lu ici et là que les radiateurs modernes n'apprécient pas beaucoup les coupures de courant d'alimentation.
Est-ce un problème?
D'avance merci
par Krypton
jeu. 1 nov. 2018 16:59
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Délesteur sur tableau divisionnaire
Réponses : 4
Vues : 3291

Délesteur sur tableau divisionnaire

Bonjour, Le 1er étage est équipé d'un tableau divisionnaire alimenté en 2.5 carré avec protection au départ du tableau principal par disjoncteur 20A; cette alimentation ne peut plus être modifiée. Je souhaite ajouter des radiateurs à cet étage sans devoir descendre régulièrement réarmer le disjoncte...

Aller à la recherche avancée