2 résultats trouvés
- mar. 6 nov. 2018 14:36
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Equilibrage tableau tri
- Réponses : 3
- Vues : 2657
Re: Equilibrage tableau tri
Bonjour, Merci pour votre réponse. Je suis en tri 12kVA, 60A. Les disjoncteurs différentiels sont des cadeaux d'un ami, j'en ai une douzaine :-D , d'où ma tendance à en mettre partout. Ok, pour la mise des prises extérieures (2) et des éclairages (3 spots LED de 100 W) sous le même disjoncteur diffé...
- lun. 29 oct. 2018 06:02
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Equilibrage tableau tri
- Réponses : 3
- Vues : 2657
Equilibrage tableau tri
Bonjour, Je profite de la pose prochaine du compteur Linky pour rénover mon installation électrique vétuste. Je n'ai aucun appareil ménager branché en tri aujourd'hui. Mais je vais raccorder ma plaque (7700W) et mon chauffe-eau(1500W) en tri. Je conserve le tri essentiellement pour mon petit atelier...