3 résultats trouvés
- sam. 5 mai 2018 21:25
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Section de câble pour une dépendance
- Réponses : 10
- Vues : 10676
Re: Section de câble pour une dépendance
Ok, je vais vous écouter et créer une terre directement sur place. Evolutif, on ne sait jamais.....donc je vais partir sur du 35mm2. En tout cas, un super merci à vous pour vos conseil PRO Carminas, vous êtes super! ;-) Je pense revenir bientôt pour la création de la terre..... Bon, avant de poser d...
- sam. 5 mai 2018 08:17
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Section de câble pour une dépendance
- Réponses : 10
- Vues : 10676
Re: Section de câble pour une dépendance
Merci Carminas pour les réponses! Alors précision pour le batiment à alimenter, 2 chauffages électriques (local de 25m2, 1 dans la pièce principale, 1 dans la salle d'eau), ainsi qu'un cumulus de 150l max, plus éclairage et prises. Donc pour la prise terre, si j'ai bien compris, il vaut mieux que je...
- ven. 4 mai 2018 19:59
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Section de câble pour une dépendance
- Réponses : 10
- Vues : 10676
Section de câble pour une dépendance
Bonsoir à tous et merci de m'accueillir sur votre forum!!!! (je pense y venir souvent......). Je compte rénover un abri de cheval (25m2) en habitation. Il se situe à 70m de ma maison, on m'a parlé d'une section de 2x35mm2 pour le câblage. C'est bon? Ensuite la question que je me pose, pour la terre ...