141 résultats trouvés
- sam. 17 mai 2025 10:42
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : choix protection prise en régime IT
- Réponses : 3
- Vues : 7696
Re: choix protection prise en régime IT
Bonjour reponse tardive. J'aurais tendance a conseiller de rappeler l inspecteur. Ce dernier est le plus a meme a vous donner les informations sur l'ouvrage....schéma de liaison a la terre courant de court circuit a l' endroit où vous avez installé votre coffret . Il doit s agir d un problème d adéq...
- dim. 22 déc. 2024 10:00
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Compensation d'énergie réactive et GE et PV
- Réponses : 2
- Vues : 4302
Re: Compensation d'énergie réactive et GE et PV
Bonjour Ce ne sont pas les sources qui vont créer le réactif mais les récepteurs donc je dirais de placer le disjoncteur et le circuit d alim de la batterie en aval des inverseurs ..Attention de bien pousser l étufe dimensionnement de la batterie. Je rencontre beaucoup de batteries en alarme sur le ...
- dim. 22 déc. 2024 09:53
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Dimension des pictogrammes d’avertissement de danger électrique
- Réponses : 1
- Vues : 7256
Re: Dimension des pictogrammes d’avertissement de danger électrique
Bonjour. Ne pas confondre le pictogramme prévenant du risque électrique du a la présence de pièces nues sous tension a l ouverture de porte démontage de plastron ou autres....et l identification de la présence d une armoire électrique dans placard ou local ( et c est ce qui est demandé en ERP premie...
- dim. 22 déc. 2024 09:46
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : IP3X dans un local HT
- Réponses : 6
- Vues : 8137
Re: IP3X dans un local HT
Bonjour Les câbles HT sont isolés , le démontage de la trappe dans le vide de construction du poste ne donne pas accès aux pièces nues sous tension! La pénétration des câbles dans les unités fonctionnelles doivent être ip3x donc utilisation des accessoires (platines par exemple) du fabricant obligat...
- dim. 22 déc. 2024 09:41
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Vous avez une question sur le contrôle d'éclairage ERP Cat 5
- Réponses : 2
- Vues : 5012
Re: Vous avez une question sur le contrôle d'éclairage ERP Cat 5
Bonjour
Pour information en ERP 5 il n' y a pas l' obligation de rendre inaccessible au public les commandes d éclairage....Donc la mise en œuvre des interrupteurs a l' entrée est possible...A votre guise ..
J'imagine que depuis la date de création du post le choix a été fait.
Pour information en ERP 5 il n' y a pas l' obligation de rendre inaccessible au public les commandes d éclairage....Donc la mise en œuvre des interrupteurs a l' entrée est possible...A votre guise ..
J'imagine que depuis la date de création du post le choix a été fait.
- sam. 22 juin 2024 13:15
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Raccordement des équipements incendie avant coupure générale
- Réponses : 5
- Vues : 6020
Re: Raccordement des équipements incendie avant coupure générale
Bonjour Quel est la typologie de l établissement ? Code du travail ou établissement recevant le public? Si établissement recevant le public première catégorie la coupure d urgence générale électrique doit mettre hors tension les ouvrages électriques sauf les équipements de sécurité...donc entre autr...
- sam. 8 juin 2024 08:50
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Respect norme NFC 15-100
- Réponses : 2
- Vues : 2227
Re: Respect norme NFC 15-100
Bonjour Si maison clef en main tu contactes le constructeur. SI c est vous qui avez retenu les artisans vous appelez directement l installateur . Si la maison est une seconde main ça va être plus compliqué...voir avec le notaire que vous constatez des réserves sur l' installation électrique... Il va...
- sam. 8 juin 2024 08:39
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Détecteur de mouvement applique murale
- Réponses : 2
- Vues : 4150
Re: Détecteur de mouvement applique murale
Matériel garantie donc ne te prends pas trop la tête retour au marchand
- sam. 8 juin 2024 08:12
- Forum : Questions diverses pour la création d'une entreprise
- Sujet : Comment gérez vous les problèmes d'impayés ?
- Réponses : 6
- Vues : 6991
Re: Comment gérez vous les problèmes d'impayés ?
Bonjour J entends souvent parle de ce problème avec quelques artisans que je cotois effectivement...pfff .. D ailleurs un de mes amis qui en retraite m a déjà fair part d' un démontage d installation il en avait marre de relancer :lol: Et c était en plomberie.. Les gens ne sont pas tous honnêtes... ...
- sam. 8 juin 2024 08:09
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : ERP - TGBT au sous sol
- Réponses : 3
- Vues : 3151
Re: ERP - TGBT au sous sol
Si c est une réserve elle est classée a risque d incendie (sauf si réserve d approche )
Dans le cas d' une réserve a risque BE2 il faut effectivement créer un placard coupe feu
Dans le cas d' une réserve a risque BE2 il faut effectivement créer un placard coupe feu