5 résultats trouvés
- dim. 6 nov. 2016 21:28
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Court circuit inexplicable
- Réponses : 10
- Vues : 6959
Re: Court circuit inexplicable
Merci Candela et Caydon pour votre expertise. Je retiens plus l'analyse de Candela car à ma connaissance il n'y a pas eu de période atmosphérique susceptible de générer cette pathologie à ce moment là. Je pense que tout n'a pas été dit lors de la déclaration de sinistre de peur d'une exclusion de ga...
- mer. 2 nov. 2016 21:16
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Court circuit inexplicable
- Réponses : 10
- Vues : 6959
Re: Court circuit inexplicable
Je viens de tester les liens ils n'ont pas l'air de fonctionner donc je tente une autre méthode http://www.casimages.com/i/161102082651617267.jpg.html http://www.casimages.com/i/161102082651920975.jpg.html http://www.casimages.com/i/161102082652284853.jpg.html http://www.casimages.com/i/161102082652...
- mer. 2 nov. 2016 21:13
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Court circuit inexplicable
- Réponses : 10
- Vues : 6959
Re: Court circuit inexplicable
Voici les clichés Interrupteur différentiel 30 mA vu de dos Tableau changé Disjoncteurs vus de dos Disjoncteurs vus de face La multiprise ne présente aucun arc ou fils dénudé pas plus que l'autocuiseur qui fonctionnent l'un et l'autre toujours normalement d'où mon incompréhension. J'opterai pour un ...
- mer. 2 nov. 2016 21:06
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Court circuit inexplicable
- Réponses : 10
- Vues : 6959
Re: Court circuit inexplicable
Bonjour, Vos corrections sont pertinentes et toutes correctes, un petit coup de fatigue explique les erreurs de mon post. Pour ce qui est de l'antériorité des désordres c'est tout à fait possible et cela fût mon premier diagnostic car la problème ne s'est pas passé chez moi mais chez un ami. Je vais...
- jeu. 27 oct. 2016 16:51
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Court circuit inexplicable
- Réponses : 10
- Vues : 6959
Court circuit inexplicable
Bonjour à tous ! J'espère poser ma question sur la bonne rubrique du forum. Voilà mon problème, j'ai une installation électrique classique dans un immeuble des années 70/80 avec un tableau divisionnaire remise au norme depuis. Disjoncteur d'époque 50 mA - Disjoncteurs différentiels de 10 à 32 A LEGR...