23 résultats trouvés
- mer. 19 oct. 2016 21:43
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : huisserie et dalle à la lep
- Réponses : 9
- Vues : 5223
Re: dalle à la LEP?
Hé hé pas fini! Lis moi cela: , on considérera une huisserie de porte ou de fenêtre électriquement reliée de fait à la liaison équipotentielle lorsque la continuité, mesurée selon 612.2, entre un élément conducteur effectivement relié à la liaison équipotentielle supplémentaire et l’huisserie, e st ...
- mer. 19 oct. 2016 13:48
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : huisserie et dalle à la lep
- Réponses : 9
- Vues : 5223
Re: dalle à la LEP?
salut je poste un peu les recherches que j'ai faites. sur la norme c 15-100 voila ce que je lis: p 341/ 701.415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1, 2 et 3. Voir annexes A et ...
- mar. 18 oct. 2016 21:36
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : huisserie et dalle à la lep
- Réponses : 9
- Vues : 5223
Re: dalle à la LEP?
Salut
Oh oui!!!!

Oh oui!!!!

- mar. 18 oct. 2016 21:21
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : huisserie et dalle à la lep
- Réponses : 9
- Vues : 5223
Re: dalle à la LEP?
Salut,
Oui c'est parfait d autant que je cherche à me former davantage. C'est un bon processus d apprentissage.
Pour les huisseries et les portes hum pour le moment j'ai lu des trucs contradictoires. Je vais vous partager ça. Bien sur je parle dans le neuf
Oui c'est parfait d autant que je cherche à me former davantage. C'est un bon processus d apprentissage.
Pour les huisseries et les portes hum pour le moment j'ai lu des trucs contradictoires. Je vais vous partager ça. Bien sur je parle dans le neuf
- mar. 18 oct. 2016 13:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : huisserie et dalle à la lep
- Réponses : 9
- Vues : 5223
Re: dalle à la LEP?
SALUT merci merci. tu as raison. alors j'avais tenté mais je ne parvenais pas à retrouver la société donc pas d accès. Mais là comme tu me le répéte j 'ai douté et en regardant à nouveau durant la pause, j'ai vu qu'il fallait l 'inscrire donc c'est fait. je suis inscris à l afnor je vais piocher les...
- lun. 17 oct. 2016 22:47
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : huisserie et dalle à la lep
- Réponses : 9
- Vues : 5223
huisserie et dalle à la lep
Salut
Faut il connecter une dalle de béton et son treillis à la LEP?
Faut il connecter une dalle de béton et son treillis à la LEP?
- dim. 16 oct. 2016 20:29
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Raccordement au coffret EDF éloigné
- Réponses : 42
- Vues : 28178
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Salut
Le client a voulu passé son2x35mm2 dans une tpc de 63.
Pour moi c'est bon mais mon chef me demande de revoir ça.
Avez vous un lien ou un abaque sur la section des gaines tpc ?
La méthode par calcul je ne la comprend pas bien.merci
Le client a voulu passé son2x35mm2 dans une tpc de 63.
Pour moi c'est bon mais mon chef me demande de revoir ça.
Avez vous un lien ou un abaque sur la section des gaines tpc ?
La méthode par calcul je ne la comprend pas bien.merci
- ven. 7 oct. 2016 22:53
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : cablage des inter et luminaire consuel
- Réponses : 4
- Vues : 3121
Re: cablage des inter et luminaire consuel
Salut Merci ta réflexion est pertinente rfco, d'autant que mon message est ambiguë car je dis que le gars laisse ses briques apparentes. Mais autour de chaque porte et fenêtre il y aura du placo.et d autre pan sont en placo. Donc les circuits seront en encastré. Les câbles passent dans la dalle(suje...
- ven. 7 oct. 2016 16:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : cablage des inter et luminaire consuel
- Réponses : 4
- Vues : 3121
cablage des inter et luminaire consuel
bonjour voila, sur un chantier assez atypique je dois passer les circuits . il y aura un consuel comme le propriétaire garde ses murs en brique et le plafond est une dalle on a pas grand choix pour faire les connexions et les passages de cables Pour les circuits luminaires on voudrait faire arriver ...
- dim. 2 oct. 2016 22:51
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : probleme fonctionnement vmc neuf
- Réponses : 7
- Vues : 4876
Re: probleme fonctionnement vmc neuf
Y'a t'il un hygrostat sur la vmc?
Donnez marque et modèle.merci
Donnez marque et modèle.merci