Si tout est a ca place et qu'il ya pas de Non conformité ,cella me convient et je vous remercie pour votre analyse a tout deux.djcormick a écrit :Je ne vois rien qui me choque mais attendez la reponse de Candela bien plus caler que moi.
5 résultats trouvés
- dim. 4 déc. 2016 21:46
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : TC 30Kv trop longue ???
- Réponses : 8
- Vues : 6112
Re: TC 30Kv trop longue ???
- dim. 4 déc. 2016 20:37
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : TC 30Kv trop longue ???
- Réponses : 8
- Vues : 6112
Re: TC 30Kv trop longue ???
Bonsoir Que voulez vous dire? que les TC se rapproche trop des barres? Des photos pourraient aider Lors de changement de TC il faut juste verifier le couplage et la puissance Il convient de verifier le rapport des TC grace a une valise . Cordialement [/url] Bonsoir et merci pour votre retour Oui j'...
- dim. 4 déc. 2016 19:21
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : TC 30Kv trop longue ???
- Réponses : 8
- Vues : 6112
TC 30Kv trop longue ???
Salut a tous Ma question est comme suite : Lors d'un changement de Transformateur de tension a double rapport 30/5 sur une celluel DM1, le maitre d'oeuvre a emis une critique sur la langeur des nouveau TC par a port au ancien et que cella peut avoir des conséquences par la suit. 1) La critique est t...
- sam. 2 juil. 2016 20:40
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Groupe electrogene pour bruleur
- Réponses : 2
- Vues : 2385
Re: Groupe electrogene pour bruleur
J'aimerai savoir quelle est la puicance en KVA demander par ce bruleur ? de la definire quelle type de groupe est un jeu d’enfant
merci a vous le amis
merci a vous le amis
- sam. 2 juil. 2016 20:26
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Groupe electrogene pour bruleur
- Réponses : 2
- Vues : 2385
Groupe electrogene pour bruleur
Bonjour a vous tous , Voila un client ma demander de lui fournier un groupe électrogène pour son bruleur pour bitume qui marche de 100.000 à 120.000 Calorie, deja que je ne c'est pas ce que c'est un brulure de la a trouver la puissance exacte pour le groupe :-D merci pour votre aide (urgent signale )