22 résultats trouvés
- sam. 30 janv. 2016 16:17
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
- Réponses : 8
- Vues : 17235
Re: adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
bon je m'en sors pas J'ai mis des capacités de différentes valeurs mais j'aboutis à rien. J'ai trouvé un jeu de capacité pour lequel le voyant rouge " out of range" ne s'allume pas mais je me retrouve avec une tension de 214 volts. De plus aucun signe de régulation du boitier c'est comme s...
- lun. 25 janv. 2016 18:45
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
- Réponses : 8
- Vues : 17235
Re: adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
Bonjour J'ai un doute concernant les branchement de mes bobinages d'excitation sur cette machine.J'ai envoyé un mail à Mecc alte on va voir ce qu'ils disent. En fait voilà il y a deux bobinage d'excitation en principe l'un est avec deux fils vert l'autre deux fils rouge. Dans mon cas on trouve un fi...
- dim. 24 janv. 2016 21:19
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
- Réponses : 8
- Vues : 17235
Re: adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
Bonjour à tous J'ai pu me procurer le fameux régulateur de tension et voici la demarche qu'il faut suivre.Pour les schéma je vous invite à consulter le PDF. Cependant voici un extrait en British des lignes qui nous concerne. J' viens de l'appliqué et le premier essais n'est pas concluant.Je me propo...
- ven. 8 janv. 2016 18:51
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
- Réponses : 8
- Vues : 17235
Re: adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
bonjour Oui j'ai envoyé un mail à Mec alte France.Ça fait plus d'une semaine, ils ne m'ont pas répondu. Petit mail à une boite qui m'avait fournis des composants pour ma génératrice ( diode et variac): encore un peu tôt pour s'impatienter. Bref à part la Pologne je n'ai pas trouvé ce module sur le n...
- sam. 2 janv. 2016 12:46
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
- Réponses : 8
- Vues : 17235
Re: adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
bonjour Candela et bonne année! Merci pour ton avis. Je vais voir pour commander ce module.Il y a de la doc sur le site de Mecalte pour l'installation du RCM-2 C'est pas si simple que celà,car il faut parfois ajuster la valeur des deux capacités.Il y a un tutoriel pour déterminer de manière empiriqu...
- jeu. 31 déc. 2015 16:21
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
- Réponses : 8
- Vues : 17235
adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2016 Certain ont certainement suivit mes problème avec le groupe électrogene que j'avais trouvé d'occase.L'aides des membres de ce forum m'a vraiment aidé à identifié le problème et le modèle. Il s'agit d'un SDMO technic 10 000 équipé d'un moteur HONDA V twin d...
- mar. 20 oct. 2015 19:46
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème génératrice groupe chinois [ RÉSOLU ]
- Réponses : 14
- Vues : 11756
Re: problème génératrice groupe chinois [ RÉSOLU ]
bonjour
efficace ce forum Volta.Je viens aussi de dépanner mon groupe avec l'aide des poids lourd du forum.
Pareil une panne toute simple mais qui m'a pris du temps.
Merci au forum pour l'aide apporté
efficace ce forum Volta.Je viens aussi de dépanner mon groupe avec l'aide des poids lourd du forum.
Pareil une panne toute simple mais qui m'a pris du temps.
Merci au forum pour l'aide apporté
- ven. 16 oct. 2015 23:58
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
bonjour à tous J'ai une question concernant la génératrice. La tension à vide est de 220 volts à 50 hz Si je mets ma génératrice en charge et ce au dessus de 1000 watts environ je me retrouve avec une tension de 234 volts.Au dela de 1000 w et ce jusqu'à plusieurs kw la tension reste bien à 234 volts...
- lun. 12 oct. 2015 17:21
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
dénouement de l'histoire!!!!!
Ça y est çà MARCHE !!!! Le fautif c'était bien l'électro aimant dont je parlais.En fait il sert au démarrage pour faire arriver de l'essence. Étant en permanence excité, il perturbait le fonctionnement du régulateur. Alors voilà pourquoi il était en permanence excité, une simple erreur de câblage!!!...
- sam. 10 oct. 2015 16:15
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
Merci pour l'info. Pour la régulation les chinois font bien des systèmes à autotransformateur motorisé.Le plus connu et rependu est le DEFITEC 5000.J'en possède un et c'est franchement efficace.La tension est efficace quelque soit la charge du groupe.en effet je possède un petit groupe de 4500 watts...