3 résultats trouvés

par iriso
jeu. 13 août 2015 17:22
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : BRANCHEMENT SUR NSX400 - 3 câbles par phases
Réponses : 1
Vues : 1989

BRANCHEMENT SUR NSX400 - 3 câbles par phases

Bonjour, Sur un de mes projets photovoltaïque (250kWc), je me retrouve avec 3 câbles par phases entre le TGBT et le coffret ERDF. Je souhaite raccorder 3 câbles aluminium en 240mm² sur chaque entrées d'un inter sectionneur Compact NS400. Comment faire? Il existe des jeux de connecteurs pour 2 câbles...
par iriso
jeu. 30 juil. 2015 14:56
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : paramètres caneco pour calcul de chute de tension
Réponses : 2
Vues : 2780

Re: paramètres caneco pour calcul de chute de tension

Bonjour,

le problème vient bien du fait que je divise par 400 au lieu de 230

Merci pour votre aide =), je reviens vers vous si j'ai d'autres soucis.
par iriso
jeu. 30 juil. 2015 10:30
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : paramètres caneco pour calcul de chute de tension
Réponses : 2
Vues : 2780

paramètres caneco pour calcul de chute de tension

Bonjour à tous, Je souhaite vérifier ma note de calcul électrique avec le logiciel Caneco et lorsque je rentre toutes les infos, au final je ne tombe pas sur la chute de tension initialement trouvé avec des calculs par Excel. Je pense qu'il y a un paramètre qui modifie mon résultat mais je ne sais p...