7 résultats trouvés

par petitours
sam. 15 juil. 2023 17:53
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Rebobinage rotor moteur universel
Réponses : 1
Vues : 510

Rebobinage rotor moteur universel

Bonjour J'ai ce rotor dans une machine neuve qui ne fonctionne pas et fonctionnera jamais vu le niveau du SAV (Vevor). J'ai même 2 machines dans ce cas puisqu'on m'a envoyé une seconde machine qui présente le même défaut Tous les contacts du collecteur sont en court circuit à la masse (0 ohm sur la ...
par petitours
sam. 15 juil. 2023 17:45
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Habilitation ou pas installation neuve
Réponses : 1
Vues : 5873

Re: Habilitation ou pas installation neuve

Oui il doit Article R4544-9 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022849102/2011-07-01 et ça se fera globalement comme ceci Article R4544-10 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033769527 auquel vous pouvez ajouter l' Article R4544-5 https://www.legifrance....
par petitours
mar. 21 févr. 2017 22:26
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Sélectivité en surcharge sur un raccordement de type 2
Réponses : 8
Vues : 4652

Re: Sélectivité en surcharge sur un raccordement de type 2

.unaise moi qui défend le linky face aux désinformations de radio bistrot sur l'espionnage et les ondes là j’[:)] un peu ! [coup de gueule ON]Jusque là je reprochais juste au linky la communication désastreuse de Enedis et le gachis financier d'une telle opération qui ne se donne pas l'objectif d'ap...
par petitours
mar. 21 févr. 2017 20:54
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Sélectivité en surcharge sur un raccordement de type 2
Réponses : 8
Vues : 4652

Re: Sélectivité en surcharge sur un raccordement de type 2

oula, le linky peut couper ????? j'ai raté un épisode... Comment ça marche ? je suppose qu'il n'a pas de pouvoir de coupure, juste de quoi couper à distance pour éviter de donner du boulot aux agents, non ? Du coup si ça coupe pour dépassement de puissance apparente comment ça se réenclenche ? On do...
par petitours
mar. 21 févr. 2017 17:29
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Sélectivité en surcharge sur un raccordement de type 2
Réponses : 8
Vues : 4652

Re: Sélectivité en surcharge sur un raccordement de type 2

Re oui, j'ai prévu une coupure par étage et une générale dans le tableau du sous sol (sous sol accessible par une porte "normale" et un escalier "normal" depuis l'habitation). ci joint ce que ça donnerait. Edit a non, zut, pas de pièces jointes possible ici => un lien du coup htt...
par petitours
mar. 21 févr. 2017 15:22
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Sélectivité en surcharge sur un raccordement de type 2
Réponses : 8
Vues : 4652

Re: Sélectivité en surcharge sur un raccordement de type 2

Bonjour .rotte. le raccordement de type 2 devient donc franchement pas cool, voir même super dangereux si ça vient à déclencher la nuit par temps de pluie et avec du vent... vais regretté mon choix et m'en vouloir de ne pas avoir pensé à ça plus tôt ! un délesteur est prévu mais je ne suis pas à l’a...
par petitours
mar. 21 févr. 2017 12:21
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Sélectivité en surcharge sur un raccordement de type 2
Réponses : 8
Vues : 4652

Sélectivité en surcharge sur un raccordement de type 2

Bonjour Je dois refaire l'installation intérieure dans une vieille maison actuellement raccordée avec un raccordement de Type1 en 60A. Enedis va bientôt installer d'un raccordement de type 2 de même puissance. J'avais prévu d'installer un disjoncteur de branchement 500mA 60A non sélectif dans la mai...

Aller à la recherche avancée