112 résultats trouvés

par artifus
jeu. 11 févr. 2021 13:14
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Branchement EDF et installations de GE
Réponses : 4
Vues : 1885

Re: Branchement EDF et installations de GE

Si tu es dans le cas ou tu as une liaison NFC14100 pour chaque abonné. Il te faudra prévoir un tableau GE et 4 départs individuelle vers chaque abonnée. Dans les tableau d'abonné, il te faudra prévoir un inverseur de source de type Inter (à toi de voir si automatique ou pas) Schneider le fait, Socom...
par artifus
mer. 10 févr. 2021 14:14
Forum : Régime du neutre
Sujet : Utilisation DDR 30mA
Réponses : 10
Vues : 7130

Re: Utilisation DDR 30mA

Salut, pour toute prise de courant inférieurs ou égale à 32A une protection différentielle est obligatoire. Poste HTA compris. De plus en général un poste HTA est protégé par un coffret que nous appelons NFC13100 ou NFC13200. ce coffret doit être proche de la porte d'accès du local. il regroupe les ...
par artifus
mer. 10 févr. 2021 14:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Bobine MX sur disjoncteur NC100
Réponses : 4
Vues : 3353

Re: Bobine MX sur disjoncteur NC100

Salut. je ne sais pas quoi te répondre sur ces vieux DJ. Maintenant en schneider les modules dif se montent à droite et les éléments de contrôle se montent à gauche. Tu as 2 possibilités. Cas 1 : remplacer tes 2 DJ par des C120. 4x100 / 4x125A et leurs ajouter Dif + MX(+Of intégré) Contrainte le pri...
par artifus
mer. 10 févr. 2021 13:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Branchement EDF et installations de GE
Réponses : 4
Vues : 1885

Re: Branchement EDF et installations de GE

Salut. Comment est ton réseau actuellement ? je m'explique . Tu dis 4 abonnés mais dans quel cas es-tu : Cas 1 : EDF - colonne NFC14100 - répartiteur (genre colonne d'immeuble) --4x (liaison abonné -- DJ de branchement --> abonné.) (NFC15100) Cas 2 : EDF - colonne NFC14100 - répartiteur (genre coffr...
par artifus
mar. 9 févr. 2021 15:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : disjoncteur différentiel
Réponses : 3
Vues : 1741

Re: disjoncteur différentiel

. Toujours incomplet. c'est classé ERP de type R je crois mais de quelle catégorie 1 à 4 ou 5 ? Il faudra savoir que si tu es en catégorie 1 à 4 tu dois faire la séparation des circuits dit public, privé et non en catégorie 5. (la catégorie c'est selon le nombre de personne en totalité dans le bâtim...
par artifus
lun. 8 févr. 2021 14:22
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : disjoncteur différentiel
Réponses : 3
Vues : 1741

Re: disjoncteur différentiel

La norme impose que ton circuit terminal soit protégé par un différentiel de valeur max 300mA (sauf les pc en max 30mA) (je pense que tu es en tarif bleu ou jaune EDF) Tu peux avoir un général dif de 300mA et plein de départ derrière. Tout dépend après si tu ne veux pas faire sauter sur défaut dif t...
par artifus
ven. 29 janv. 2021 13:44
Forum : Régime du neutre
Sujet : Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
Réponses : 3
Vues : 2450

Re: Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur

Bonjour, de mémoire la NFC17-200 c'est pour l'éclairage public. Là tu parles d'un réseau public depuis un poste ENEDIS et aussi d'éclairage sur des façade mais est-ce depuis ton réseau public ou alors depuis ton tarif jaune/bleu/vert (donc privé) ? Je ne connais pas le réseau public pour les éclaira...
par artifus
mar. 29 déc. 2020 13:54
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Bât Piscine - zoning d'eau
Réponses : 0
Vues : 933

Bât Piscine - zoning d'eau

Bonjour, nous avons une piscine constituée : - Rdc : un grand bassin public - R+1 : une coursive accessible au public donnant sur le bassin (un genre de balcon) donnant sur les cabines de changement de vêtement - R+2 : une coursive NON accessible au public donnant sur le bassin (un genre de balcon) ...
par artifus
mar. 29 déc. 2020 13:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Interprétation ERP / EL05 $5
Réponses : 0
Vues : 867

Interprétation ERP / EL05 $5

Bonjour, j'aimerai savoir si un bureau de contrôle peut m'imposer qu'un petit local (<2m²) peut être considéré comme étant un local de service électrique. résumé : Bât ERP type X (Piscine) catégorie 1. Nous avons transformé un local (avant une cabine donnant sur la piscine) pour mettre notre armoire...
par artifus
mer. 16 déc. 2020 14:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU
Réponses : 7
Vues : 7685

Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU

. Un API désolé c'est un Automate Programmable Industrielle. Ici j'ai de la GTB donc tous les points récoltés sont branchés sur l'API puis envoyés via un câble IP (1x4p FTP en général) vers la centrale de gestion. Le souci c'est que les architectes n'aime pas les truc qui dépassent dans les circulat...

Aller à la recherche avancée