Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Ecole futur réfectoire
Réponses : 8
Vues : 9801

Re: Ecole futur réfectoire

Si on peut, puisque Remy nous dit que c'est un erp 5ème.

Didier62 a écrit : jeu. 9 nov. 2017 22:05 bonsoir,
Mckallowey a écrit : jeu. 9 nov. 2017 18:03 Bonjour,

On est en 5ième catégorie, L'éclairage n'a pas besoin d'être "scindé".

Cdlt

faute d'élément , on ne peut qu'émettre des suppositions
cdlt
par Mckallowey
ven. 26 oct. 2018 16:18
Forum : Divers locaux
Sujet : Enseigne lumineuse
Réponses : 8
Vues : 19786

Re: Enseigne lumineuse

Bonjour, Je confirme que la coupure est obligatoire pour les enseigne basse et haute tension. Un avis de la commission centrale de sécurité a même confirmé l'obligation de dispositif de coupure pour les enseigne led / tbts etc. (par soucis uniformisation des matériels installés). Cependant, pour moi...
par Mckallowey
mar. 19 juin 2018 11:29
Forum : Régime du neutre
Sujet : Pour un hopital TN ou TNS
Réponses : 11
Vues : 11234

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Bonjour, J'ai un peu de mal à comprendre ... Le TN est un schéma de liaison à la terre de manière générale et le TNS résulte d'un TN avec le neutre séparé du PE. Il faut être plus précis. Mais je pense que vous voulez parler de TNC. Si c'est le cas, on ne peut pas mettre de TNC en aval du TNS, c'es...
par Mckallowey
lun. 18 juin 2018 11:31
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Norme NFC 13-100
Réponses : 3
Vues : 5125

Re: Norme NFC 13-100

Bonjour,

Mouais, exigences par rapport à quoi ?

Cdlt
par Mckallowey
lun. 18 juin 2018 11:27
Forum : Régime du neutre
Sujet : Pour un hopital TN ou TNS
Réponses : 11
Vues : 11234

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Bonjour, J'ai un peu de mal à comprendre ... Le TN est un schéma de liaison à la terre de manière générale et le TNS résulte d'un TN avec le neutre séparé du PE. Il faut être plus précis. Mais je pense que vous voulez parler de TNC. Si c'est le cas, on ne peut pas mettre de TNC en aval du TNS, c'est...
par Mckallowey
jeu. 3 mai 2018 15:31
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : sélectivité dans un erp
Réponses : 3
Vues : 7138

Re: sélectivité dans un erp

Bonjour,

Si sélectivité n'est obligatoire que sur certains parties de la catégorie 1 à 4 :
Installations de sécurité, locaux + de 50 personnes, locaux public et non public etc...

Cdlt
par Mckallowey
jeu. 9 nov. 2017 18:03
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Ecole futur réfectoire
Réponses : 8
Vues : 9801

Re: Ecole futur réfectoire

Bonjour,

On est en 5ième catégorie, L'éclairage n'a pas besoin d'être "scindé".

Cdlt
par Mckallowey
mar. 7 nov. 2017 18:37
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Ecole futur réfectoire
Réponses : 8
Vues : 9801

Re: Ecole futur réfectoire

Bonjour, Visiblement nous sommes en 5ième catégorie : 1 : On est pas W ou R, on est PE dans notre cas. La 5ième catégorie se limite aux articles PE (PX PO ect). 2 : Il alarme type 4 devrait suffire. 3 : Pas de référent pompiers (On est en 5ième) 4 : Il y a sans doute des BAES 5 : Le tableau électriq...
par Mckallowey
mar. 12 sept. 2017 13:03
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Réparation câble Titanex.
Réponses : 10
Vues : 7231

Re: Réparation câble Titanex.

En tant que contrôleur, je dirai que le câble est à changer. On touche à l'intégrité du câble, ses propriétés sont changées.

A remplacer....
par Mckallowey
ven. 8 sept. 2017 14:13
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA
Réponses : 5
Vues : 4805

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Salut sur disjoncteur tétra pas de soucis même si ce n'est pas très conventionnel :-D En revanche sur ton disjoncteur diff. c'est plus gênant . Un différentiel tri n'est que possible. Bonjour, Non le diff marche très bien même avec ce cas de figure. En revanche le bouton test ne marche pas. Cdlt